中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 一般规定


6.1.1  纯水站房的总平面布置应符合厂区总体规划的要求,并应符合下列要求:

    1  应靠近主要用水设备。

    2  环境卫生条件应良好。

    3  应有方便的交通、运输和水电条件。

    4  分期建设时,应有扩建余地。

6.1.2  纯水站房宜与其他建筑物合建;合建建筑物为多层时,纯水站宜设于地上一层或二层。

6.1.3  纯水站房设计应满足主要水处理单元运行观察、流量计量、水质监(检)测,以及水质取样等必要要求。

6.1.4  需经常监视或操作的设备、仪表、阀门、取样装置等,应布置在便于监视操作的部位。

6.1.5  纯水站内管道应用不同标识标明管内介质种类及流向。

6.1.6  设备或管道结露影响环境,引起设备或物品受损害时,设备或管道应作防结露保冷层;防结露保冷层的设计和构造,应符合现行国家标准《设备及管道保冷技术通则》GB/T 11790的有关规定。

6.1.7  操作气动阀门和混合离子交换树脂的气源应经除油、干燥处理,并宜设置稳压装置。

6.1.8  在使用腐蚀性和有毒化学药剂的场所,必须设置紧急淋浴洗眼器等安全防护设施,并应符合下列要求:

    1  在一般性有毒、有腐蚀性的化学药剂装卸、贮存和使用区域内,紧急淋浴洗眼器应按20m~30m设置一个。

    2  在剧毒、强腐蚀性以及酸、碱化学药剂装卸、贮存和使用区域内,紧急淋浴洗眼器必须设置在事故易发处3m~6m内,并应避开化学药剂喷射方向布置。

    3  紧急淋浴洗眼器应同层设置,不得越层使用。通向紧急淋浴洗眼器的通道应畅通无阻。

6.1.9  站内明沟应设置盖板。

6.1.10  在纯水站房化学药剂贮存和装卸区域,必须采取防止泄漏的化学药剂漫流或进入室外雨水管网、污水管网的措施。

条文说明

6.1.1  纯水站在厂区的总平面布置,涉及因素较多,一般应根据下列因素,经技术经济比较后确定:

    1  靠近主要用水设备,可缩短供水距离,从而节省管材,节约投资,降低能耗,由于供水管路短,可减少纯水水质降低的风险。

    2  纯水站对环境卫生有一定要求,故应布置在环境清洁,远离如煤场、灰场等污染源;应位于散发有害气体、烟、雾、粉尘等污染源全年最小频率风向的下风侧;远离振动冲击和强噪声源。

    3  纯水站应适当考虑交通运输条件,以便于主要水处理设备的运送和化学药品的装卸与输送。

    纯水站常是某些电子工厂用水大户,耗水耗电较大,故应考虑供水供电的合理性。

    4  从调查中发现,国内部分纯水站进行扩建。这其中又有两种情况:一是原已考虑了扩建,且在扩建端留有足够的面积(场地),便很容易扩建;二是原未考虑留有扩建余地的,就只好另建筑水系统。基于上述情况,本款规定如果能够预期到将来的发展,就应留有扩建余地。

6.1.2  从调查得知,近年来所建纯水站大多与其他建筑物合建,这不仅有利于厂区总平面布置,而且可减少占地面积。

    当合建建筑物为多层时,纯水站设于第一、二层,至少有如下两大优点:

    1  站内水池、较重的塔槽类等设备以及空气压缩机、鼓风机等高噪声设备可设于第一层。

    2  便于酸、碱、盐等药剂的装卸、贮存和输送。

 6.1.3、6.1.4  调查中发现,有的水站未设检(监)测仪表,有能甚至也未设取样装置,给运行管理带来诸多不便。

    纯水的重要性,对某些电子产品来说自不待言,一旦出了问题,不但工厂(企业)可能停产,而且很可能导致出现大部分在线产品都可能成为不合格品这样的重大事故。因此,纯水站应根据水处理工艺要求和管理实际情况,设置相应的检测仪表和取样装置。

    搞好水质监测是保证纯水质量的极为重要的环节。水质检测包括取样分析和在线监测(在线监测可实现连续测量,并可进一步实现系统的自动化控制)。

    通过分析和监测,操作者可以及时了解水质动态和运行状况:

    1  根据监测结果,调节水处理单元的工况。

    2  监测水处理设备的性能、效率及运行状况。

    3  确保水处理设备安全、正常运行。

    4  当水质出现不合格或有异常波动时,便于查找原因,采取措施并检查效果。

6.1.5  纯水站内管道繁多,为避免管道间混淆,应在管外壁模印、打印明显耐久的标志或挂牌,标明管内流体的种类、流向等,以利于运行操作、维修乃至改扩建。

6.1.7  操作气动阀门和混合离子交换树脂的压缩空气应经除油、干燥等净化处理,以防止压缩空气中的油、水等杂质污染树脂。树脂一旦被油污染,将使树脂交换容量迅速下降和水质变差,并可出现树脂抱团,影响流过床层的水流等诸多问题。

    电子工业厂房的气源,多为由动力厂房的压缩空气供给系统统一供应,当其负荷波动较大时,宜在纯水站设置储气罐或其他稳压装置。

6.1.8  本条为强制性条文。在使用腐蚀性、有毒有害化学药剂的场所,存在操作人员被化学药剂灼伤,皮肤(包括黏膜和眼睛)被化学药剂刺激、渗透,或因皮肤组织吸收化学药剂导致内部器官受损的危险。紧急淋浴洗眼器是安全和劳动保护必备的设备,是接触有毒、腐蚀性物质的场合必备的应急保护设施,当现场作业者的眼睛或者身体接触有毒有害以及具有其他腐蚀性化学药剂的时候,可以利用这些设备对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋,主要是避免化学药剂对人体造成进一步伤害。但是这些设备只是对眼睛和身体进行初步的处理,不能代替医学治疗,情况严重的,必须尽快进行进一步的医学治疗。

    紧急淋浴洗眼器的设置位置与所使用的化学药剂的腐蚀性、毒性以及温度有关,设置应满足事故发生时的使用要求,应保证操作人员能在短时间内快步到达紧急淋浴洗眼器的使用点。为保证受伤的操作人员能顺利找到紧急淋浴洗眼器,紧急淋浴洗眼器要求同层设置,通向紧急淋浴洗眼器的通道应该畅通无阻。而且在安装紧急淋浴洗眼器的周围,需要有醒目的标志,形象地告诉操作人员洗眼器的位置、用途和使用方法。

6.1.9  本条为强制性条文。本条规定出于对人身安全考虑。明沟设盖板以防操作运行人员或外来参观人员等万一不慎踏入沟内。考虑到纯水站内有化学药剂的使用,制水过程中排出的废水通常有酸碱废水,盖板不仅需要有足够的强度,从长久使用的要求来看,盖板还必须能防腐蚀,因此通常采用铸铁盖板或玻璃钢格栅。

6.1.10  本条为强制性条文,近年来发生了多起因为化学药剂泄漏而造成的环境污染事件,引起了社会的普遍关注。这些事故的发生,都暴露出生产单位对生产事故造成的环境污染事件的严重性认识不足,所采取的安全防范设施不到位。为了避免化学药剂泄漏所造成的环境次生污染,设置必要的防范设施和措施至关重要。因此本条强调在化学药剂的使用区域应采取必要措施预防、减轻可能发生的泄漏事故对环境造成的危害。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业纯水系统设计规范 GB50685-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读