5.2 含水率检测


5.2.1 基层含水率测定仪的允许误差为±0.5%,测量范围不应小于40%。
5.2.2 基层含水率的测点间距不应小于1000mm,且距构件边缘不应小于100mm。
5.2.3 基层含水率检测时,含水率测定仪探头应与测点表面充分接触,每个测点应重复检测三次,以三次读数的算术平均值作为该测点的基层含水率,并应精确至0.1%。
5.2.4 应以各测点检测值的最大值作为该测区基层含水率的检测结果,并应以各测区检测结果的最大值为该检测单元基层含水率的检测结果。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013