中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 检测程序


3.1.1 建筑防水工程的现场检测应按下列程序进行:
    1 接受客户委托;
    2 开展检测前调查;
    3 确定检测方案;
    4 开展现场检测;
    5 处理数据,并对无效数据进行补充检测;
    6 出具检测报告。
3.1.2 调查阶段应开展下列工作:
    1 了解检测目的和委托方的具体要求;
    2 收集待检工程的设计图纸、防水材料种类及材料检测报告等施工验收资料;
    3 了解防水工程施工工艺、施工条件及使用状况;
    4 查明建筑防水工程所处环境条件;
    5 对于既有建筑,应查明防水工程的现状。
3.1.3 检测方案应包括下列内容:
    1 检测范围和检测内容;
    2 检测方法;
    3 检测单元及测区、测点的划分方案;
    4 人员安全防护及环境保护措施。
3.1.4 建筑防水工程现场检测方法应根据防水工程的结构形式、设计要求和现场条件等因素进行选择。当满足检测要求时,宜选择无损检测方法。
3.1.5 对检测造成的防水层破损应予以修复,并宜对修复部位进行加强处理。
3.1.6 检测报告应包含下列内容:
    1 委托单位、工程名称及部位;
    2 防水材料名称及施工工艺;
    3 检测项目及检测方法;
    4 仪器设备名称及型号;
    5 检测项目中每个测区的检测结果;
    6 检测中出现的异常部位的图示;
    7 检测日期及环境条件;
    8 检测方法及双方约定的其他需要记录的信息。
条文说明
3.1.1 本条给出一般检测程序,当有特殊需要时,也可按检测需要进行检测。
3.1.2 使用状况包括建筑防水工程日常使用时的环境、损伤以及经历的维护、维修等情况。防水工程的现状包括检测时的体系完整性、防水有效性以及破损渗漏等现场情况。
3.1.4 建筑防水工程的现场检测方法,按照是否对防水层造成破坏,可分为以下两类:
    1 无损检测方法:包括基层平整度检测、含水率检测、单位面积含水量检测、超声波法厚度检测、不透水性检测、蓄水试验、淋水试验、红外热像法渗漏水检测等;
    2 局部破损检测方法:包括正拉粘结强度检测、割开法厚度检测、剥离强度检测、落锤法柔性检测、摆锤法柔性检测等。
    在满足检测要求的前提下,宜优先选取无损检测方法进行检测。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读