附录A 交流系统谐波干扰指标


A.0.1 交流系统谐波干扰指标计算应符合下列规定:
    1 单次谐波的畸变率,可按下式计算:
  
    2 总有效谐波畸变率,可按下式计算:
    3 电话谐波波形系数,可按下列公式计算:
   式中:
    En——换流器谐波电流产生的n次谐波相对地电压均方根值;
    E ph——相对地工频电压均方根值;
    n——谐波次数。
A.0.2 CCITT噪声加权系数见表A.0.2。
表A.0.2 CCITT噪声加权系数

 