中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 直流控制系统


6.3.1 直流控制系统应按完全双重化原则设计,并应具备自动系统选择和主备切换功能。
6.3.2 两端高压直流输电系统换流站的直流控制系统应按极独立配置;背靠背换流站的直流控制系统应按换流单元独立配置。
6.3.3 两端高压直流输电系统换流站的直流控制系统宜划分为双极控制、极控制和阀组控制层;背靠背换流站的直流控制系统宜划分为背靠背换流单元控制层、单侧换流单元控制层和换流阀控制层。
6.3.4 直流控制功能应配置到较低的控制层次,双极控制层功能宜集成在极控制层设备中,也可在直流站控设备中实现。
6.3.5 两端高压直流输电系统的基本控制模式宜包括双极功率控制、独立极功率控制、同步极电流控制、无功功率控制、应急极电流控制、极线路开路试验、潮流反转控制、直流全压/降压运行控制、低负荷无功优化控制;背靠背直流输电系统的基本控制模式宜包括功率运行控制、电流运行控制。
条文说明
6.3.1 高压直流换流站的可靠运行对整个电力系统将产生重大影响,因此,在直流控制系统的设计中均强调了双重化配置的原则,双重化的范围包括:信号输入/输出回路,电源回路、通信回路、所有的控制装置等,且双重化系统互为热备用,备用系统的数据随工作系统的数据自动更新,另外,工作系统和备用系统间的切换应既可以手动,也可以自动进行,其切换不应影响高压直流系统的正常运行。一个系统出现故障,不影响其他系统的运行。
6.3.4 对于SIEMENS技术路线和ABB技术路线的换流站,其直流控制功能的分层相同,但由于设计理念的差异,SIEMENS技术路线中设置有独立的直流站控装置,双极控制层功能由直流站控装置实现,ABB技术路线中没有设置独立的直流站控装置,双极控制层功能由极控装置实现。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

高压直流换流站设计规范 GB/T51200-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读