8 标志、包装、运输和贮存


8.1 标志
8.1.1 设备的明显部位应有牢固的标牌,标牌尺寸及技术要求应符合GB/T13306的规定,且应有下列内容:
    a)设备名称、型号;
    b)额定供水流量、扬程、功率; 
    c)电源电压、额定频率、额定电流; 
    d)设备编号、出厂日期; 
    e)制造厂商名称、商标;
    f)产品标准号。
8.1.2 设备的包装箱应有下列标志:
    a)设备名称、型号; 
    b)用户名称;
    c)制造厂商名称、地址;
    d)生产日期;
    e)收发货地址;
     f)防雨、防振、向上等标志。
8.2 包装
8.2.1 水泵、控制柜、真空抑制器应用木箱或纸壳箱包装,并具有防雨、防振等措施;管件、阀门等应防护、捆绑后放入木箱包装,并应有防止杂物进入的措施。包装储运图示标志应符合GB/T191的规定。
8.2.2 设备包装箱内应附带下列随机文件,并应封存在防水的文件袋内。
    a)产品合格证;
    b)产品使用说明书,使用说明书应符合GB/T9969的规定;
    c)产品验收单、保修卡;
    d)装箱清单;
    e)产品设计图样,包括泵房平面布置图、泵房基础及穿线图等。
8.4 贮存
    产品应存放在干燥、通风良好且无腐蚀性介质和远离磁场的场合,如露天存放时,应有防雨、防晒、防潮等措施。
8.3 运输
    产品在运输过程中,不应有剧烈振动、撞击和倒放。产品在装卸车及运输过程中不应倒置或横放,并应轻装轻卸。
查找 上节 下节 返回
顶部

无负压给水设备 CJ/T265-2016