5.2 环境条件
设备在下列环境条件下应能连续可靠工作:
a)环境温度:5℃~40℃;
b)空气相对湿度:<90%(20℃),无结露;
c)振动:最大振动加速度不应超过5m/s
2
,振动频率10Hz~150Hz;
d)倾斜角度:<5°;
e)电源电压:380V(1±10%);
f)电源频率:50Hz±2Hz;
g)设备运行地点应无导电或爆炸性尘埃、无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽;
h)有特殊环境条件要求时,可与设备制造厂商协商。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
5.1 一般要求
下一节:
5.3 性能要求
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类与型号
5 要求
5.1 一般要求
5.2 环境条件
5.3 性能要求
5.4 稳流补偿器
5.5 真空抑制器
5.6 控制柜
5.7 水泵机组
5.8 管路、阀门及仪表
6 试验方法
7 检验规则
8 标志、包装、运输和贮存