中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 安装


10.3.1 组件吊装就位后,应及时校准并应采取临时固定措施。
10.3.2 组件吊装就位过程中,应监测组件的吊装状态,当吊装出现偏差时,应立即停止吊装并调整偏差。
10.3.3 组件为平面结构时,吊装时应采取保证其平面外稳定的措施,安装就位后,应设置防止发生失稳或倾覆的临时支撑。
10.3.4 组件安装采用临时支撑时,应符合下列规定:
    1 水平构件支撑不宜少于2道;
    2 预制柱或墙体组件的支撑点距底部的距离不宜大于柱或墙体高度的2/3,且不应小于柱或墙体高度的1/2;
    3 临时支撑应设置可对组件的位置和垂直度进行调节的装置。
10.3.5 竖向组件安装应符合下列规定:
    1 底层组件安装前,应复核基层的标高,并应设置防潮垫或采取其他防潮措施;
    2 其他层组件安装前,应复核已安装组件的轴线位置、标高。
10.3.6 水平组件安装应符合下列规定:
    1 应复核组件连接件的位置,与金属、砖、石、混凝土等的结合部位应采取防潮防腐措施;
    2 杆式组件吊装宜采用两点吊装,长度较大的组件可采取多点吊装;细长组件应复核吊装过程中的变形及平面外稳定;
    3 板类组件、模块化组件应采用多点吊装,组件上应设有明显的吊点标志。吊装过程应平稳,安装时应设置必要的临时支撑。
10.3.7 预制墙体、柱组件的安装应先调整组件标高、平面位置,再调整组件垂直度。组件的标高、平面位置、垂直偏差应符合设计要求。调整组件垂直度的缆风绳或支撑夹板应在组件起吊前绑扎牢固。
10.3.8 安装柱与柱之间的梁时,应监测柱的垂直度。除监测梁两端柱的垂直度变化外,尚应监测相邻各柱因梁连接影响而产生的垂直度变化。
10.3.9 预制木结构螺栓连接应符合下列规定:
    1 木结构的各组件结合处应密合,未贴紧的局部间隙不得超过5mm,接缝处理应符合设计要求;
    2 用木夹板连接的接头钻孔时应将各部分定位并临时固定一次钻通;当采用钢夹板不能一次钻通时应采取保证各部件对应孔的位置、大小一致的措施;
    3 除设计文件规定外,螺栓垫板的厚度不应小于螺栓直径的0.3倍,方形垫板边长或圆垫板直径不应小于螺栓直径的3.5倍,拧紧螺帽后螺杆外露长度不应小于螺栓直径的0.8倍。
条文说明
10.3.7 对于墙、柱类组件,吊装前设定控制点,吊装时一般先调整组件下部控制点的标高,再调整平面位置,然后调整组件垂直度,上述调整完成后,复核组件顶部控制点坐标。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

装配式木结构建筑技术标准 GB/T51233-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读