中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 一般规定


10.1.1 装配式木结构建筑施工前应编制施工组织设计,制定专项施工方案;施工组织设计的内容应符合现行国家标准《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502的规定;专项施工方案的内容应包括安装及连接方案、安装的质量管理及安全措施等项目。
10.1.2 施工现场应具有质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工过程的全过程质量控制,并应符合现行国家标准《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430的规定。
10.1.3 装配式木结构建筑安装应符合现行国家标准《木结构工程施工规范》GB/T 50772的规定。
10.1.4 装配式木结构建筑安装应按结构形式、工期要求、工程量以及机械设备等现场条件,合理设计装配顺序,组织均衡有效的安装施工流水作业。
10.1.5 吊装用吊具应按国家现行有关标准的规定进行设计、验算或试验检验。
10.1.6 组件安装可按现场情况和吊装等条件采用下列安装单元进行安装:
    1 采用工厂预制组件作为安装单元;
    2 现场对工厂预制组件进行组装后作为安装单元;
    3 同时采用本条第1、2款两种单元的混合安装单元。
10.1.7 预制组件吊装时应符合下列规定:
    1 经现场组装后的安装单元的吊装,吊点应按安装单元的结构特征确定,并应经试吊证明符合刚度及安装要求后方可开始吊装;
    2 刚度较差的组件应按提升时的受力情况采用附加构件进行加固;
    3 组件吊装就位时,应使其拼装部位对准预设部位垂直落下,并应校正组件安装位置并紧固连接;
    4 正交胶合木墙板吊装时,宜采用专用吊绳和固定装置,移动时宜采用锁扣扣紧。
10.1.8 现场安装时,未经设计允许不应对预制木结构组件进行切割、开洞等影响其完整性的行为。
10.1.9 现场安装全过程中,应采取防止预制组件、建筑附件及吊件等受潮、破损、遗失或污染的措施。
10.1.10 当预制木结构组件之间的连接件采用暗藏方式时,连接件部位应预留安装孔。安装完成后,安装孔应予以封堵。
10.1.11 装配式木结构建筑安装全过程中,应采取安全措施,并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46等的规定。
条文说明
10.1.1 施工组织设计是指导施工的重要依据。装配式木结构建筑安装为吊装作业,对吊装设备、人员、安装顺序要求较高。为保证工程的顺利进行,施工前应编制施工组织设计和专项方案。
专项施工方案应综合考虑工程特点、组件规格、施工环境、机械设备等因素,体现装配式木结构的施工特点和施工工艺。
10.1.2 装配式木结构建筑安装吊装工作量大,存在较大的施工风险,对施工单位的素质要求较高。为保证施工及结构的安全,要求施工单位具备相应的施工能力及管理能力。
10.1.4 本条为编制专项施工方案的主要内容,应重点描述,指导施工作业。
10.1.5 吊装前应选择适当的吊具。对吊带、吊钩、分配梁等吊具应进行施工验算。
10.1.6 现场施工应按施工方案,灵活安排吊装作业,既可以单组件吊装,也可以将多个组件在地面上组装作为一个安装单元整体吊装。
10.1.7 预制组件吊装时有以下几点需要注意:
    1 由多个组件组装成的安装单元吊装前应进行吊点的设计、复核,满足组件的强度、刚度要求,并经试吊后正式吊装,既要保证组件顺利就位,也要保证组件与组件之间无变形、错位。
    2 对于细长杆式组件、体量较大的板式组件、空间模块组件,应考虑吊装过程中组件的安全性,可以采用分配梁、多吊点等方式。
    3 组件安装就位后,一般情况下,首先校正轴线位置,然后调整垂直度,并初步紧固连接节点。待周边相关组件调整就位后,紧固连接节点。
    4 组件吊装时应有防脱措施。
10.1.8 组件作为一个整体,统一考虑了保温、隔声、防火、防护等措施,不得随意切割、开洞。如因特定原因,必须进行切割或开洞时,应采取相应措施,并经设计确认。
10.1.10 连接部位的封堵应考虑防火、防护及保温隔声等因素,做法应在设计中明确说明或取得设计认可。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

装配式木结构建筑技术标准 GB/T51233-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读