中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 仓底构件


5.4.1 仓底钢漏斗宜由经向母线划分的多块梯形板块组成。
5.4.2 焊接钢漏斗的制作应符合下列规定:
    1 焊接钢漏斗可在工厂预制,也可现场制作;
    2 制作工序宜包括下料、切割、弯弧、焊接;
    3 梯形板块的外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表5.4.2的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查和实测检查。

表5.4.2 梯形板块的外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)

    注:h1为梯形板块高度。
5.4.3 螺栓连接钢漏斗的制作应符合下列规定:
    1 螺栓连接钢漏斗宜在工厂预制;
    2 漏斗梯形板块制作工序宜包括下料、切割、弯弧、制孔;
    3 梯形板块的外形尺寸主控项目的允许偏差应符合本规范表5.4.3的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查和实测检查。

表5.4.3 装配梯形板块的外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)

    注:h1为梯形板块高度。
5.4.4 仓底钢漏斗的制作应符合下列规定:
    1 经向和环向拼接缝宜相互错开,内表面应光滑、平齐;
    2 螺栓和焊缝不能凸出内表面;
    3 钢漏斗的外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表5.4.4的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查和实测检查。

表5.4.4 钢漏斗的外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)

    注:H1为钢漏斗高度。

条文说明
5.4.1~5.4.3 粮食钢板筒仓仓底钢漏斗一般都为圆锥形,漏斗壁可根据漏斗的形状和尺寸大小,由经向及水平向划分为梯形板;连接形式主要有焊接和螺栓连接两种。若漏斗为方形或多边形锥斗仓,则沿角肋及竖直向划分为矩形板和梯形板的组合。
    钢漏斗的梯形板宜在工厂预制,也可现场制作。梯形板的加工工序包括放样、切割、弯弧、冲孔及边缘加工等应符合现行国家标准的有关规定。选取梯形板块的“上、下底尺寸”等3项指标作为外形尺寸主控项目,成型后应采用卷尺、弧形样板等全数检查。
    钢漏斗梯形板一般可以采用单面焊,也可采用双面焊;内侧焊缝应清根,以减少储料的磨损和挂料影响。其他指标如材质、壁厚、焊接、紧固件、除锈、涂装等作为一般项目,除满足设计及本规范相关章节的规定外,尚应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定执行。
5.4.4 钢漏斗制作完成后,内表面应光滑、平齐,以减少粮食的磨损和挂料影响;应检查钢漏斗上口水平度、圆度等,以保证漏斗与支承构件传力均匀、连接可靠和牢固。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 GBT51239-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读