中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 连接用紧固件


4.4.1 连接用紧固件质量及验收方法应符合下列规定:
    1 连接用紧固件的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计文件要求,常用紧固件产品标准可按表4.4.1确定。
    2 高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。应按包装箱全数检查。

表4.4.1 常用紧固件产品标准

    3 高强度螺栓连接副应按包装箱标明的批号配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期,螺栓、螺母、垫圈表面应涂油保护,不应生锈和沾染污物,螺纹不应损伤。应按包装箱数抽查5%,且不应少于3箱。
    4 检查方法:采用观察的方法检验,检查产品的外观、质量合格证明文件、中文标志和检测报告等。
4.4.2 高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数及扭剪型高强度螺栓连接副的预拉力应满足下列要求:
    1 应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定进行复验;
    2 检查方法:检查复验报告。
4.4.3 仓体所用紧固螺栓宜采用热镀锌螺栓或不锈钢螺栓,热镀锌螺栓锌层厚度不应低于65μm。
4.4.4 防水密封垫应具有良好的弹性、水密性、抗老化性能,使用寿命不应少于25年。
4.4.5 所有仓壁板连接板用紧固件强度必须满足设计要求,且螺栓孔的精度及孔壁表面粗糙度应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

条文说明
4.4.1、4.4.2 高强度大六角螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的预拉力是影响高强度螺栓质量最重要的因素,也是施工控制的主要过程,因此要求生产厂家在出厂前要进行检验,且出具检验报告,在使用前还需要复验。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 GBT51239-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读