8.5 空调


8.5.1 舒适性空调室内设计参数应符合表8.5.1的规定:
表 8.5.1 舒适性空调室内设计参数
8.5.2 当设置集中空调系统时,应设置新风系统。
8.5.3 空调风管的保温材料、胶粘剂及其外保护材料应采用不燃材料制作。
条文说明
8.5.1 本条室内空调设计温度的确定是根据老年人的生理特点“冬季喜欢室温高一些,夏季不希望室温过低”。
8.5.2 当设置集中空调系统时,空气通过外窗缝隙渗透很难保证房间的新风量。如果采用频繁开窗、关窗的方式,不满足国家节能要求并且增加了部分老年人的行动负担,因此应设置新风系统。
8.5.3 考虑到老年人的生活特点及生理特点,为减少火灾借助空调风管传播的危险,规定空调风管的保温材料、胶粘剂及其外保护材料应采用不燃材料制作。