中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 给水排水


8.1.1 老年人住宅、老年人公寓应分套设置水表。
8.1.2 非传统水源可用于室外绿化及道路浇洒,不应用于老年人的冲厕用水。
8.1.3 供老年人居住和公共活动场所的给水排水器具配置应符合下列要求:
      1 居住空间的水龙头和淋浴器应采用杠杆式单把龙头,宜采用恒温阀,公共活动场所宜采用感应式水嘴;
      2 应采用坐便器,宜采用坐便冲洗器;
      3 宜采用软管淋浴器,与喷淋头相连的金属软管长度不宜小于1.5m。
8.1.4 老年人居住建筑的热水供应系统应有防烫伤措施,冷热水管道应有明显标识。
8.1.5 卫生间的卫生器具排水管宜采用同层排水设计。排水立管应采取降低噪声的措施。
8.1.6 老年人居住建筑内应设置消防软管卷盘。
条文说明
8.1.1 老年人住宅和老年人公寓一般分套出售或者出租,从方便计量、节水和科学管理的角度出发,设计时应分别设置水表,当设置集中热水时还需要分套设置热水表。
8.1.2 老年人群体属于易感人群,在疫情到来时容易感染,如果管理水平不能确保,再生水引入室内使用,会形成隐患。现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378不建议养老院、幼儿园、医院类项目采用非传统水源。中水可用于室外绿化及道路浇洒,以利于节水。当非传统水源用于绿化时,可采用滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌等微灌形式,如采用喷灌形式水中微生物在空气中极易传播污染。
8.1.3 对于有热水应用的场所,采用操作简单容易调节的龙头方便老年人使用,因此要求冷热水混合式龙头选用杠杆式或掀压式开关,采用恒温阀可防止洗浴时受凉或烫伤。使用坐便冲洗器清洁既方便又舒适,有利于老年人卫生和健康,随着生活水平提高,在我国已日益普及;软管淋浴器方便老年人坐着淋浴,同时便于护理人员操作。
8.1.4 老年人居住建筑可采用集中热水系统或分散式热水系统,冷热水管道设置明显标识方便温度调节。针对弱势群体应有防烫伤要求,如采用太阳能热水系统应采取防过热措施,对集中供应热水系统应采用单管系统并把温度设定在合适区域。
8.1.5 老年人睡眠深度不足,对噪声比较敏感,排水水流对排水横支管的冲击噪声较大,住宅的污水排水横管设于本层套内,便于检修和疏通,同时可避免噪声影响下层住户。排水立管的降噪措施包括设置土建管井,要求管井壁有一定厚度及一定的隔声性能;采用隔声性能好的管材,如机制柔性接口排水铸铁管等。
8.1.6 老年人为弱势群体,火灾时判断能力和行动能力较弱,消防软管卷盘方便工作人员扑救初期火灾,当建筑物内设置有室内消火栓系统时可附设消防软管卷盘;当建筑物内未设置室内消火栓系统时,消防软管卷盘可连接在生活给水系统上,并设置真空破坏器等防止倒流污染装置。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】老年人居住建筑设计规范 GB50340-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读