中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.5 内装系统验收


8.5.1 装配式钢结构建筑内装系统工程宜与结构系统工程同步施工,分层分阶段验收。
8.5.2 内装工程验收应符合下列规定:
    1 对住宅建筑内装工程应进行分户质量验收、分段竣工验收。
    2 对公共建筑内装工程应按照功能区间进行分段质量验收。
8.5.3 装配式内装系统质量验收应符合国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157和《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345等的有关规定。
8.5.4 室内环境的验收应在内装工程完成后进行,并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关规定。
条文说明
8.5.2 对本条作如下说明:
    1 分户质量验收,即“一户一验”,是指住宅工程在按照国家有关规范、标准要求进行工程竣工验收时,对每一户住宅及单位工程公共部位进行专门验收;住宅建筑分段竣工验收是指按照施工部位,某几层划分为一个阶段,对这一个阶段进行单独验收。
    2 公共建筑分段质量验收是指按照施工部位,某几层或某几个功能区间划分为一个阶段,对这一个阶段进行单独验收。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

装配式钢结构建筑技术标准 GB/T51232-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读