中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
装配式钢结构建筑技术标准
Technical standard for assembled buildings with steel-structure
GB/T51232-2016
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2017年6月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部
公告

第1418号
住房城乡建设部关于发布国家标准
《装配式钢结构建筑技术标准》的公告
    现批准《装配式钢结构建筑技术标准》为国家标准,编号为GB/T51232-2016,自2017年6月1日起实施。
    本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2017年1月10日

 
    根据“住房城乡建设部办公厅关于开展装配式混凝土结构建筑技术规范等3项标准规范编制工作的函”(建办标函【2016】909号)要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。
    本标准的主要技术内容包括:1. 总则;2. 术语;3. 基本规定;4. 建筑设计;5. 集成设计;6. 生产运输;7. 施工安装;8. 质量验收;9. 使用维护。
    本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送:中国建筑标准设计研究院有限公司(地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼,邮政编码:100048)。
    本标准主编单位:中国建筑标准设计研究院有限公司
    本标准参编单位:浙江东南网架股份有限公司
    住房和城乡建设部标准定额研究所
    宝钢建筑系统集成有限公司
    浙江大学
    浙江绿筑集成科技有限公司
    清华大学
    中建钢构有限公司
    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
    中建科技集团有限公司
    中冶建筑研究总院有限公司
    北京和能人居科技有限公司
    中国建筑金属结构协会
    北京市建筑设计研究院有限公司
    华东建筑设计研究院有限公司
    中冶京诚工程技术有限公司
    南京旭建新型建材股份有限公司
    浙江精工钢构集团有限公司
    杭萧钢构股份有限公司
    东南大学
    同济大学
    天津大学
    哈尔滨工业大学
    西安建筑科技大学
    北京建筑大学
    上海市建筑建材业市场管理总站
    远大可建科技有限公司
    卓达房地产集团有限公司
    广东松本绿色新材股份有限公司
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    汉尔姆建筑科技有限公司
    北京建谊投资发展(集团)有限公司
    上海市机械施工集团有限公司
    上海建工集团股份有限公司
    上海城建物资有限公司
    上海市房地产科学研究院
    唐山冀东发展集成房屋有限公司
    中建三局集团有限公司
    本标准主要起草人员:刘东卫 郁银泉(以下按姓氏笔画排序) 王力 王琼 王喆 王平山 王立军 王官胜 王晓冬 韦焕用 叶浩文 师前进 朱茜 朱忠义 伍止超 向以川 刘锋 刘霄 许奇 阮海燕 孙志强 孙晓曦 孙绪东 苏明周 杜志杰 李立晓 李利民 李国强 李晓峰 杨强跃 何晓微 张鸣 张跃 张瑶 陈飞 陈志华 陈雨嘉 陈振明 周观根 周祥茵 周雄亮 郑云 赵虎军 郝伟 侯兆新 施刚 祝磊 姚涛 贾璐 党保卫 徐国军 郭小农 郭阴生 曹正罡 梁琳 董庆园 蒋璐 舒赣平 童根树 温静 路志浩 魏素巍
    本标准主要审查人员:聂建国 刘晓钟 任庆英 张宏 薛峰 周静敏 朱显泽 王冠军 孙成群 徐玲献 王智超 齐五辉 陈禄如 徐厚军 贺贤娟 华建民 韩林海 孟祥武 高继领

条文说明
    《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232-2016,经住房和城乡建设部2017年1月10日以第1418号公告批准、发布。
    本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了工程实践经验,参考了有关国际标准和国外先进标准,并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见,对主要问题进行了反复讨论、协调、最终确定各项技术参数和技术要求。
    为了便于广大设计、生产、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时正确理解和执行条文的规定,《装配式钢结构建筑技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准条文说明。对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

装配式钢结构建筑技术标准 GB/T51232-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读