9.2 系统运行


9.2.1 应巡检卫星电视接收机房,确保环境满足设备运行要求。
9.2.2 应预览电视节目,确保接收频道无误、信号解析清晰。
9.2.3 应确保接闪器与接地装置的连接牢固可靠。
9.2.4 应确保卫星电视接收系统设备之间连接可靠。
9.2.5 宜巡视室外天线,并及时清除天线内的冰雪、积水等。
9.2.6 应每月检测和调整接收系统设备的各项指标,使其满足要求。
条文说明
9.2.2 信号不清晰时,可以电动或手动调节卫星天线的角度,以排除诸如天线偏焦、杂物遮挡之类的故障。