4.4 电源


4.4.1 不间断电源系统(UPS)及其相关设备应按产品说明书要求进行电池充放电试验,确保其性能参数满足系统要求。
4.4.2 柴油机应每月启动一次,确保市电故障时,柴油机能够正常启动。
4.4.3 电源维护的技术指标应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。