中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.4 运行管理


12.4.1 操作人员应严格按操作规程要求进行操作。
12.4.2 运行人员应对设备的运行情况及相关仪表、阀门进行经常性检查,并应做好设备运行记录和设备维修记录。
12.4.3 应按照设备维护保养规程定期对设备进行维护保养。
12.4.4 设备的易损配件应齐全,并应有规定量的库存。
12.4.5 设备档案、资料应齐全。
12.4.6 应根据原水水质、环境温度、湿度等实际情况,经常调整消毒设备参数。
12.4.7 当采用定时循环工艺时,循环时间宜设置在用水量低峰时段。
12.4.8 在保证细菌学指标的前提下,宜降低消毒剂投加量。
12.4.9 每半年应对系统的管路和水箱进行一次清洗和浸泡,并应符合本规程第11.1节和第11.2节的规定。

条文说明

12.4.6 臭氧机的臭氧发生量受外界条件的影响较大,温度、湿度等都可能影响生产量,为了不因臭氧生产量降低影响水质或臭氧量太高而影响成品水口感和味觉,应经常根据监测数据来调整臭氧机运行参数。
12.4.7 循环时间最好设置在用水量低峰时段,如凌晨0点以后,是为了保证管网压力稳定,以免影响用户用水。
12.4.8 在直饮水中消毒剂投加过多会影响口感。
12.4.9 本条为新增条款。规定了直饮水管路系统和水箱的清洗时间间隔。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与小区管道直饮水系统技术规程 CJJ/T110-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读