中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 一般规定


10.1.1 施工安装前应具备下列条件:
    1 施工图及其他设计文件应齐全,并已进行设计交底;
    2 施工方案或施工组织设计已批准;
    3 施工力量、施工场地及施工机具等能保证正常施工;
    4 施工人员应经过相应的安装技术培训。
10.1.2 管道敷设应符合国家现行标准《薄壁不锈钢管道技术规范》GB/T 29038和《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T 154的相关规定。
10.1.3 当管道或设备质量有异常时,应在安装前进行技术鉴定或复检。
10.1.4 施工安装应符合图纸要求,并应符合国家现行标准《薄壁不锈钢管道技术规范》GB/T 29038和《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T 154的施工要求,不得擅自修改工程设计。
10.1.5 同一工程应安装同类型的设施或管道配件,除有特殊要求外,应采用相同的安装方法。
10.1.6 不同的管材、管件或阀门连接时,应使用专用的转换连接件。
10.1.7 管道安装前,管内外和接头处应清洁,受污染的管材和管件应清理干净;安装过程中严禁杂物及施工碎屑落入管内;施工后应及时对敞口管道采取临时封堵措施。
10.1.8 丝扣连接时,宜采用聚四氟乙烯生料带等材料,不得使用厚白漆、麻丝等可能对水质产生污染的材料。
10.1.9 系统控制阀门应安装在易于操作的明显部位,不得安装在住户内。

条文说明
10.1.1 直饮水管道需比常规的自来水管道施工更加严格。施工过程是保证水质的一个关键环节,施工时是否按图施工、是否采用正确的材料、是否注意管内清洁等都可能对水质产生重要影响,因此施工时需要严格把关,确保水质。
    编制施工方案或施工组织设计有利于指导工程施工,提高工程质量,明确质量验收标准;同时便于监理或建设单位审查,以便于互相遵守。
    由于设计可能采用不同材质的管道,如不锈钢管、铜管等,每种管道有其各自的材料特点,因此施工人员均应经过相应管道的施工安装技术培训,以确保施工质量。
10.1.4 施工过程中如需修改设计,必须经过设计单位的签字认可。饮用水对水质的要求比较严格,循环系统是饮用水管网的特色之一,循环是否充分对水质起着关键的作用,擅自修改设计极有可能使循环不充分而影响水质;随意变更放气阀等的设置位置也可能影响通水调试效果。
10.1.6 不同材质的管道、阀门应采用专用的转换管件或法兰连接。
10.1.7 施工时的管道清洁工作对水质有着相当重要的影响。如施工时不注意管内清洁,将灰尘、水泥块等粘结在管内,一方面可能使通水量降低,另一方面可能会使水质难以达标。
10.1.8 厚白漆、麻丝等填充材料极易在丝扣对接时脱落或在通水后逐渐脱落,影响水质,因此不得使用。在采用聚四氟乙烯材料时也应注意不要遮挡管口,减小水流量。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与小区管道直饮水系统技术规程 CJJ/T110-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读