中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.7 计算机集成管理系统


9.7.1 中心控制系统宜具有可扩展的主流通信数据接口。
9.7.2 生产管理信息系统应设置生产消耗管理子系统。
9.7.3 生产管理信息系统应设置生产线运行状况管理子系统。
9.7.4 生产管理信息系统中各子系统宜相对独立、功能完整。
9.7.5 设备组网时可采用远程维护组网方案,系统局域网接入公共互联网时应加装硬件防火墙。
条文说明
9.7.2 生产消耗管理子系统可通过对数据库查询、筛选及汇总统计出生产线消耗班报表、炉期班报表及炉期总报表。
9.7.3 运行状况管理子系统可通过智能逻辑判断生产线的状态(正常生产、生产线故障、生产线停机),并统计出各状态持续时长,汇总出班报表、炉期班报表、炉期总报表。
9.7.4 相对独立、功能完整的子系统在运行时便于选择性投运,便于在线升级和维护。
9.7.5 岩棉生产线工艺设备自动化程度日渐提高,智能化设备亦开始在生产线上使用,随着环境保护和劳动安全卫生要求及劳动力成本的提高,生产装备自动化、智能化化必将越来越普及。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
岩棉工厂设计标准 GB/T51379-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读