6.1 原料的选择与质量要求


6.1.1 原料的选择应遵循就地取材、因地制宜的原则,并应符合下列规定:
    1 原料组分、粒度、含水率应满足工艺要求;
    2 原料储量、运输、价格等经济性指标应合理;
    3 原料选择宜通过原料熔化性试验确定。
6.1.2 主要原料的质量应符合下列规定:
    1 主要原料组分应符合表6.1.2-1的规定;
    2 主要原料的粒度、烧失率、含水率宜符合表6.1.2-2的规定。
表6.1.2-1主要原料组分

表6.1.2-2主要原料粒度、烧失率、含水率
6.1.3 岩棉熔体组分的设计应符合下列规定:
    1 酸度系数不应小于1.6;
    2 氧化钾、氧化钠(K2O+Na2O)含量之和应小于4%。

条文说明
6.1.2 根据不同生产规模选择粒度,超出粒度范围不宜大于10%。
6.1.3 本标准中的酸度系数是指氧化硅、氧化铝(SiO2+Al2O3)含量与氧化钙、氧化镁(CaO十MgO)含量的比值。