中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 构造要求


6.6.1 当对混凝土构件进行修缮时,应将混凝土保护层凿毛,露出主筋,冲洗干净后表面涂刷水泥浆。原钢筋与新钢筋应焊接牢固后再浇筑新混凝土。
6.6.2 混凝土柱补强应符合下列规定:
        1 混凝土柱新增面层的厚度不应小于60mm,喷射混凝土厚度不应小于50mm,石子粒径不应大于20mm,混凝土强度等级不应小于C30;
        2 新增纵向钢筋宜采用螺纹钢筋,直径应为14mm~25mm;箍筋直径应符合相应结构抗震等级的要求,且不应小于8mm;
        3 新增纵向钢筋与原纵向钢筋间的净距不应小于20mm,并应采用短筋焊接牢固,短筋间距不应大于500mm,直径不应小于20mm,长度不应小于100mm,并应设置封闭式箍筋或U形箍筋;
        4 柱的纵向钢筋下端应锚入基础(图6.6.2),锚固长度不应小于25d,上部应穿过楼板与上柱锚固;
图6.6.2 新加柱钢筋下端锚入基础
1—12Ⅱ筋;2—新加柱套钢筋;3—原有柱子;4—12Ⅱ筋
        5 当采用角钢补强时,其角钢厚度应为5mm~8mm,角钢边长不应小于7.5mm,扁钢截面不应小于25mm×3mm;角钢与扁钢应焊接牢固,角钢两端应有可靠的锚固;外包混凝土厚度不应小于50mm。
6.6.3 当采用增大截面法补强混凝土板时,新增混凝土厚度不应小于30mm,钢筋直径应由计算确定,且不宜小于8mm。
6.6.4 混凝土梁补强应符合下列规定:
        1 加固新增的受力钢筋宜采用螺纹钢筋,直径应为12mm~25mm;箍筋直径应符合相应结构抗震等级的要求,且不应小于8mm;
        2 加固新增的纵向钢筋与原纵向钢筋的净间距不应小于20mm,焊接用短钢筋直径不应小于20mm,长度不应小于120mm,短筋间距不应大于500mm,箍筋直径应为6mm~8mm,间距不应小于原箍筋的间距;
        3 加固新增的纵向钢筋与柱纵向钢筋应焊接牢固,并应直接焊在柱的纵向钢筋上,加固新增的纵向钢筋应伸入支座两端,并不应少于120mm(图6.6.4)。
图6.6.4 纵向钢筋焊接加固
1—柱上钢板与梁加固新增的钢筋焊接处;2—原混凝土;3—新混凝土;
4—原柱主钢筋;5—新增主钢筋;6—钢板焊接处
6.6.5 粘钢补强应符合下列规定:
        1 混凝土强度等级不得低于C15;
        2 粘钢钢板厚度宜为2mm~6mm;
        3 钢板表面抹浆厚度不应小于20mm;
        4 粘钢补强应采用高强耐久性好的胶粘剂;在受压区采用侧向粘钢加固时,其钢板宽度不应大于梁高的1/3;在受拉区采用侧向粘钢加固时,其钢板宽度不应大于1000mm;补强点外粘钢的锚固长度在受拉区不应小于钢板厚度的80倍,且不应小于300mm,在受压区不应小于60倍钢板厚度,且不应小于250mm;
        5 钢板及其邻近交接处的混凝土表面应进行密封、防水、防腐处理。

 

条文说明
6.6.1~6.6.5 条文规定的构造要求是为了确保混凝土梁、板、柱加固时,新旧混凝土的整体性强,结构牢固,同时也方便施工。工程实践表明,按此构造措施,新旧混凝土的结合效果良好。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑修缮工程查勘与设计标准 JGJ/T117-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读