中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.4 空调设备及管道


13.4.1 空调系统现场查勘时,应了解空调冷热源类型、空调系统形式、空调设备类型、空调设备铭牌参数及设备运转状况。
13.4.2 当原有空调冷热源供冷供热量不能满足使用要求时,可进行扩容,原有空调冷热源损坏或超过使用年限时应更换;更换后空调冷热源设备应符合国家现行节能标准要求,空调冷热水系统的供回水温度宜满足原有管道和空调末端系统的配置要求。
13.4.3 新增或更换的空调系统设备、配件、材料及其性能等应符合设计要求,且应有产品合格证。
13.4.4 新增或更换的空调设备及管道的安装宜利用原有设备基础、管道沟(井)及土建预留洞。在楼板及墙体上打孔穿管时,应避开墙内的设备及电气线路。
13.4.5 原有空调冷却塔的填料、百叶格栅等损坏,应修复或拆换。
13.4.6 空调冷(热)水系统循环水泵、风机及管道漏水或漏风、锈蚀严重的,应拆换。
13.4.7 空调系统管道绝热层严重损坏时,应更换绝热层。绝热材料的性能及厚度应符合下列规定:
        1 绝热材料及其制品的主要性能应符合现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175的有关规定;
        2 空调系统管道供冷或冷热共用时,应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175中经济厚度和防止表面结露的保冷层厚度方法计算,并取厚值。
13.4.8 空调系统末端,送风口的转动部件和调节装置等损坏,应修复或拆换。
13.4.9 风机盘管电机、空气过滤器(网)和空气热交换器翅片等损坏,应修复或拆换。
13.4.10 采用分体空调或多联机需妥更换室外机时,应复核原有支架及固定支架的墙体承载力,必要时应更换新的室外机支架或采取加固措施。
13.4.11 分体空调及多联机的室外机应设置在通风良好、安全可靠的地方,且应避免其噪声、气流对周围环境产生影响。
13.4.12 采用多联机空调系统的建筑宜设新风系统。
13.4.13 多联机空调系统冷媒管道最大长度、室内机之间及室内机与室外机之间的最大高差,应满足有关产品技术及节能标准的要求。

条文说明
13.4.2 随着空调设备的老化、压缩机的运行磨损,换热器表面的污垢、制冷剂的泄漏等都会导致机组运行效率下降,因此加强冷热源设备的维修、保养,可以有效提高机组的性能。例如:定期检查并清除制冷机冷凝器和蒸发器盘管的结垢;时常检查冷水管路、阀门或管件,防止跑冒滴漏等情况的出现。
        在充分挖掘现有设备的节能潜力基础上,仍不能满足需求时,再考虑更换设备。更换设备之前,应对冷热源设备在冬、夏两种工况下的实际性能进行检测,若机组实际能效比较低,与规范的要求差距较大,可考虑根据负荷重新配置冷热源机组,更换能效比较高的冷热源设备。更换冷热源设备,应对其节能性和经济性进行分析。
13.4.5 冷却塔经过多年运行,其填料容易发生变形结垢等问题,故条文规定在修缮过程中对损坏部分进行更换,保证冷却塔的换热效果。
13.4.7 调查发现,部分房屋空调水系统的输配水管道保温材料采用玻璃棉。由于输配水管道表面夏季有结露现象,且管道使用时间较长,玻璃棉吸水情况严重导致保温效果明显下降,冷量、热量在输送中白白损失。因此本条规定,空调冷水管绝热层结露或严重损坏时,应予以更换。
13.4.10 空调设备的施工安装主要考虑利用原有的基础、孔洞,减少对建筑的影响。更换新的室外机时,首先判断原有支架是否满足要求,当不满足要求时,应进行更换或加固。室外机安装还要考虑留有足够的维修空间等。
13.4.13 多联机空调系统室内外机之间的冷媒管道可以长达一百多米,但冷媒管道过长、室内外机之间或室内机之间高差过大时,均会导致机组制冷或制热能力下降。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑修缮工程查勘与设计标准 JGJ/T117-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读