6.1 运行


6.1.1 一体化预制泵站的运行应满足泵站操作管理手册的要求,并应符合国家现行泵站运行维护相关标准的规定。

6.1.2 一体化预制泵站的日常运行,应采用自动控制。当发生自控失效时,应及时修复。

6.1.3 采用计算机监控系统实现自动监视和控制的一体化预制泵站,应根据各一体化预制泵站的具体情况制定计算机监控系统运行管理制度。

6.1.4 雨水一体化预制泵站和合流一体化预制泵站应根据当地历年气象资料制定年度运行方案和应急预案。

6.1.5 给水一体化预制泵站应每日进行巡视,巡视检查的内容应符合下列规定:

    1 一体化预制泵站计算机和控制系统的监测仪表显示应正常,如有报警,应及时查验并处理;

    2 控制柜内元器件和线路应无老化或破损的现象,并应清理控制柜内灰尘;

    3 水泵和真空引水装置等一体化预制泵站主要设备的运行电流、电压应正常;

    4 水泵和真空引水装置等一体化预制泵站主要设备运行的噪声及振动应正常;

    5 一体化预制泵站的闸门、阀门、拍门开启应正常;

    6 一体化预制泵站入流量、出水量和进水、出水压力应正常;

    7 一体化预制泵站内的液位和液位控制系统应正常。

6.1.6 排水一体化预制泵站应定期进行巡视,巡视检查的内容应符合下列规定:

    1 一体化预制泵站计算机和控制系统的监测仪表显示应正常,如有报警,应及时查验并处理;

    2 控制柜内元器件和线路应无老化或破损的现象,并应清理控制柜内灰尘;

    3 水泵和格栅等一体化预制泵站主要设备的运行电流、电压应正常;

    4 水泵和格栅等一体化预制泵站主要设备运行的噪声及振动应正常;

    5 一体化预制泵站的闸门、阀门、拍门开启应正常;

    6 一体化预制泵站入流量、出水量和出水压力应正常;

    7 一体化预制泵站内的液位和液位控制系统应正常;

    8 当集水池液面上存在漂浮物时,应进行清理;

    9 当一体化预制泵站配套提篮式格栅时,应根据进水水质的实际情况,每天观察并定期进行提升和清理。

6.1.7 一体化预制泵站的围栏、顶盖、控制柜、变配电箱等应上锁,并应设置清晰的警示标志,非操作人员不得进入或开启。

6.1.8 操作人员进入排水一体化预制泵站主体内时,应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6的有关规定。