中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 总则


1.0.1 为使一体化预制泵站工程做到安全可靠、技术先进、经济合理和运行管理方便,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建的城镇给水、排水工程中一体化预制泵站工程的设计、施工、验收、运行和维护。

1.0.3 一体化预制泵站工程的设计、施工、验收、运行和维护,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。


条文说明
1.0.1  一体化顶制泵站一般采用全地下式安装,具有占地面积小、施工周期短等特点,在给水排水和内涝防治的新建、扩建和改建工程中都有使用的实例和优势。特殊情况下也可采用半地下式安装,井筒结构和材料需特殊设计。
     一体化预制泵站在欧洲有超过60年的使用历史,已成为当地泵站的重要形式之一。20世纪90年代起,芬兰的赫尔辛基市就开始采用一体化预制泵站用于市政供水和消防领域。2011年一2013年,丹麦古尔堡松城区对20世纪50年代的污水管网进行翻新,覆盖城郊上千公里的管网,所有管网均为压力式,共使用675座一体化预制泵站,远程管理,高效稳定地运行。近10年来,随着一体化预制泵站在世界范围内的推广,其使用已遍布世界各地,目前国内外单简最大规模已达到1m³/s(雨水一体化预制泵站)、0.6m³/s(污水一体化顶制泵站)和0.2m³/s(给水一体化预制泵站)。
     一体化预制泵站在国内亦有很多应用实例,如北京天安门污水泵站、京新高速公路临河至白疙瘩段服务区给水泵站、上海浦东新农村污水泵站、厦门鼓浪屿景区环岛截污泵站、成都元华路下穿立交雨水泵站、山东寿光圣城西街污水泵站和天津滨海新区南部雨水泵站等,其中天津滨海新区南部雨水泵站是目前国内最大规模的一体化预制泵站,设计规模为3.0m³/s,三个单筒规模均为1.0m³/s。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

一体化预制泵站工程技术标准 CJJ/T285-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读