中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 防火间距起算点的规定


A.0.1 区域规划、工厂总平面布置以及装置内布置的防火间距起算点:
    1 公路从路边算起;
    2 铁路从中心算起;
    3 封闭式建筑物从外墙壁算起;
    4 敞开式厂房从设备外缘算起;
    5 半敞开式厂房应根据物料特性和厂房结构型式确定;
    6 容器、设备从设备外缘算起;
    7 工艺装置从最外侧的设备外缘或建筑物的最外侧墙壁算起;
    8 汽车装卸站从最外侧设备算起,若最外侧为装卸鹤位时,从鹤管立管中心线算起;液化天然气灌装站从最外侧设备算起,若最外侧为灌装台,从灌装台边缘算起;
    9 高架火炬、放空管从中心线算起;封闭式地面火炬从最外侧护墙算起;
    10 架空电力线、架空通信线从杆、塔的中心线算起;
    11 加热炉、锅炉从炉外壁算起;
    12 居住区、村镇、公共福利设施和散居房屋从邻近建筑物的外墙壁算起;
    13 相邻厂矿企业从围墙的轴线算起;
    14 集液池从池内壁算起。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

天然气液化工厂设计标准 GB51261-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读