中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.2 爆炸危险环境


11.2.1 天然气液化工厂爆炸危险区域的等级和范围划分以及爆炸性环境的电力装置设计,应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
11.2.2 爆炸危险区域的电缆敷设应符合下列规定:
    1 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,其所穿过的不同区域之间的墙或楼板处的孔洞应采用防火封堵材料严密堵塞;
    2 爆炸危险区域内的电缆沟应充砂填实。

条文说明
11.2.2 在石油化工、燃气生产装置中,因电缆套管密封不良,电缆沟与变配电所未做有效隔离,已经引起多起火灾和爆炸事故,造成重大的人员伤亡和财产损失。防止可燃液体、可燃气体流入(窜入)变配电所,最有效的措施就是密封和隔离。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

天然气液化工厂设计标准 GB51261-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读