中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 基站机房与塔桅施工


5.2.1 基站机房施工应符合城建、环保、消防、抗震、人防等有关要求。
5.2.2 基站机房建筑及装修施工应符合设计要求,相关槽道、孔洞、紧固件等位置、规格应符合工程设计要求,地槽盖板应严密、坚固,地槽内不应有渗水。
5.2.3 基站机房建设应符合现行行业标准《通信建筑工程设计规范》YD5003的有关规定
5.2.4 基站机房环境应符合现行行业标准《通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》YD/T1821的有关规定
5.2.5 基站机房室内走线架应符合现行行业标准《电信机房铁架安装设计标准》YD/T5026的有关规定,并应可靠固定;应横平竖直,无明显扭曲和歪斜。走线架横铁应排列均匀,安装位置应满足下线和线缆转弯要求。走线架与机房内钢筋应保持绝缘,经过梁、柱时应就近与梁、柱加固。
5.2.6 基站机房室内走线架穿过楼板孔洞或墙洞处应有加装保护框,线缆放绑完毕应用盖板封住洞口,有密闭要求的机房应采取防火防水封堵措施。
5.2.7 槽道安装应平直、端正、牢固。切割走线槽时,切口应垂直整齐,走线槽的两端应安装盖子。对于金属材质槽道应进行防腐处理并可靠接地。
5.2.8 基站塔桅应采取防盗及防爬警示措施,同时宜设置维护平台及攀登设施。
5.2.9 增高架、落地塔主体部分应以钢结构为主,安装应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB50017和《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T5131的有关规定。
5.2.10 高耸钢结构的主体和基础施工、安装应符合现行国家标准《高耸结构工程施工质量验收规范》GB51203的有关规定。
5.2.11 基站机房加固应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

移动通信基站工程技术标准 GB/T51431-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读