中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 基站基础配套设计


4.4.1 基站机房设计应满足移动通信系统设备安装和维护空间要求,并应符合城建、环保、消防、抗震、人防等要求。
4.4.2 新建基站机房设计使用年限和结构安全等级应符合现行行业标准《通信建筑工程设计规范》YD5003的有关规定。
4.4.3 基站机房面积宜满足多家运营商设备布置的空间要求及中远期扩容需求。
4.4.4 基站机房应具备正常照明光源和应急照明光源。
4.4.5 基站机房空调设备配置应根据通信设备长期正常运转需要和气候条件确定。
4.4.6 新建基站机房防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140和《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定,机房耐火等级不应低于二级,并应配备灭火装置。
4.4.7 基站机房抗风能力应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。
4.4.8 基站机房抗震设防类别应符合现行行业标准《通信建筑抗震设防分类标准》YD/T5054的有关规定。
4.4.9 基站机房抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。
4.4.10 基站机房防雷与接地、机房内等电位连接方式及接地排位置设计应符合现行国家标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689的有关规定。
4.4.11 基站机房防洪应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。
4.4.12 在易受到人为破坏的区域内设站,应根据需要设置相应的防护措施。
4.4.13 基站站址选在非电信专用房屋时,应符合现行行业标准《租房改建通信机房安全技术要求》YD/T2198的有关规定。
4.4.14 基站天馈线系统应有完善的防直击雷及二次感应雷的措施,基站天馈线、机房、室外走线架等设施均应在避雷针保护范围内。
4.4.15 基站天馈线系统及室外走线架防雷接地设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689的有关规定。接地铜线截面积应根据最大故障电流值和材料机械强度确定。
4.4.16 基站机房室内走线架挂高应根据设备高度、线缆走向、施工及维护方便等因素设置,走线架下端和设备顶端垂直间距不应低于0.2m,走线架上端和机房顶端间距不应低于0.3m。
4.4.17 基站机房走线架构件选择应符合现行行业标准《电信机房铁架安装设计标准》YD/T5026的有关规定。
4.4.18 基站机房内走线架应做接地处理及电气连通。
4.4.19 基站机房馈线窗位置、尺寸及孔洞设置应满足不同外径线缆穿入和固定的要求,并应为后期扩容预留空间。
4.4.20 基站机房馈线窗下沿应高于室外走线架,并应具备防水密封功能,密封件应便于扩容、更换。
4.4.21 已有建筑物上加建移动通信工程钢塔桅结构时,应对建筑物进行技术鉴定或设计复核,满足荷载要求后方可实施。
4.4.22 钢塔桅设计应符合现行行业标准《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T5131的有关规定。
4.4.23 钢筋混凝土塔桅结构设计应符合现行国家标准《高耸结构设计标准》GB50135的有关规定。
4.4.24 基站天线塔桅应避开危险不利地段。
4.4.25 钢塔桅的选型宜满足多家电信业务经营者的共建共享要求,并应与周围环境相协调,对于敏感地区应采取相应的美化和伪装措施。

条文说明
4.4.3 市区、县城、发达乡镇等重要场景满足3家及以上电信业务经营者的设备布置空间要求,干线、农村、景区等一般场景满足2家及以上电信业务经营者的设备布置空间要求。
4.4.25 钢塔桅塔型选择和平台设置具体要求如下:
    (1)钢塔桅塔型选择根据所在区域的场景类型、市政规划、地质条件、可利用土地面积等因素进行确定。市区、县城、发达乡镇等建筑物密集场景,优先考虑单管塔、楼面塔桅、路灯杆等塔型;干线、农村等开阔场景,优先考虑角钢塔、多管塔等塔型;公园、景点、大型场馆周边等敏感场景,优先考虑美化杆塔、仿生树等塔型。
    (2)钢塔桅平台设置考虑潜在的共建共享电信业务经营者的数量,市区、县城、发达乡镇等场景,优先考虑设置4层及以上平台;干线、农村、景点等场景,优先考虑设置2层及以上平台。钢塔桅塔体高度设置至少满足2家及以上运营商的天线挂高要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

移动通信基站工程技术标准 GB/T51431-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读