中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 建筑拆除


5.3.1 建筑拆除阶段的单位建筑面积的碳排放量应按下式计算:
    式中:
        CCC——建筑拆除阶段单位建筑面积的碳排放量(kgCO2/m2);
        Ecc,i——建筑拆除阶段第i种能源总用量(kWh或kg);
        EFi——第i类能源的碳排放因子(kgCO2/kWh),按本标准附录A确定;
        A——建筑面积(m2)。
5.3.2 建筑物人工拆除和机械拆除阶段的能源用量应按下列公式计算:
    式中:
        Ecc——建筑拆除阶段能源用量(kWh或kg);
        Qcc,i——第i个拆除项目的工程量;
        fcc,i——第i个拆除项目每计量单位的能耗系数(kWh/工程量计量单位或kg/工程量计量单位);
        TB-i,j——第i个拆除项目单位工程量第j种施工机械台班消耗量;
        Rj——第i个项目第j种施工机械单位台班的能源用量;
        i——拆除工程中项目序号;
        j——施工机械序号。
5.3.3 建筑物爆破拆除、静力破损拆除及机械整体性拆除的能源用量应根据拆除专项方案确定。
5.3.4 建筑物拆除后的垃圾外运产生的能源用量应按本标准第6.3节的规定计算。
条文说明
5.3.1 采用单位面积的碳排放量表示拆除阶段碳排放计算结果有利于不同类型、不同面积拆除碳排放强度比较。
5.3.2 拆除阶段碳排放主要是拆除设备及运输设备将建筑物肢解过程产生的能耗,是建筑建造的逆过程。建筑拆除方式主要有人工拆除、机械拆除、爆破拆除和静力破损拆除等。大多数拆除工程采用的是人工拆除和机械拆除,国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015中“拆除工程”一章的内容针对的是人工拆除和机械拆除方法相关的消耗量,因此,可以采用与建筑建造阶段相似的方法,计算拆除阶段的能源用量。Qcci为第i个拆除项目的工程量,其单位根据能源消耗种类不同确定(m3、m2、m、t)。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑碳排放计算标准 GB/T 51366-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读