中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 照明及电梯系统


4.4.1 建筑碳排放计算采用的照明功率密度值应同设计文件一致。
4.4.2 照明系统能耗计算应将自然采光、控制方式和使用习惯等因素影响计入。
4.4.3 照明系统无光电自动控制系统时,其能耗计算可按下式计算:
式中:
    E1——照明系统年能耗(kWh/a);
    Pi,j——第j日第i个房间照明功率密度值(W/m2);
    Ai——第i个房间照明面积(m2);
    ti,j—第j日第i个房间照明时间(h);
    Pp——应急灯照明功率密度(W/m2);
    A——建筑面积(m2)。
4.4.4 电梯系统能耗应按下式计算,且计算中采用的电梯速度、额定载重量、特定能量消耗等参数应与设计文件或产品铭牌一致。
式中:
    Ee—年电梯能耗(kWh/a);
    P—特定能量消耗(mWh/kgm);
    ta——电梯年平均运行小时数(h);
    V——电梯速度(m/s);
    W—电梯额定载重量(kg);
    Estandby——电梯待机时能耗(w);
    ts——电梯年平均待机小时数(h)。

条文说明
4.4.1 照明系统应按面积计算建筑物的能量消耗,进而计算建筑物的照明系统的碳排放。照明系统单位面积的小时照明功率的确定主要按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034执行。
4.4.2 照明系统的能量消耗的计算应考虑日光照射、控制方式和室内人员的影响。
    建筑的使用模式是建筑中人员影响照明系统能耗的主要因素,生活习惯、经济条件、地域差异、身体健康情况都会对人的行为模式产生影响,为了更为准确地考虑建筑物内人员对建筑物的照明能耗的影响,通常假定建筑物中的人员具有一致的行为习惯,此时,照明系统固有的控制方式是影响建筑物照明能耗的主要影响因素。
    照明系统可以根据人员需求对房间内的照明系统进行开关控制,人员感应控制可以根据室内人员的有无对照明系统进行控制,光电控制可以根据自然采光下的房间照度对照明系统进行控制,因此照明系统的控制方式是影响照明系统开启时间的重要因素。
4.4.3 建筑照明为满足建筑功能提供了必要条件,良好的建筑照明条件有利于生产、工作、学习和身体健康。与此同时,为了为建筑物提供必要的照明条件,照明系统消耗一定的能源并产生碳排放。建筑物照明能耗是建筑物能源消耗的重要组成部分。准确计算照明系统的能源消耗需要考虑灯具的效率、使用时间、人员、控制策略、自然采光等对照明能耗的影响。
4.4.4 随着社会经济的快速发展,电梯的使用量急剧增长,电梯的能耗强度大,其能耗受使用时间影响较大。随着电梯技术,尤其是驱动技术的发展,除了大吨位货梯,永磁同步曳引机驱动的曳引电梯已经成为新装电梯的标准配置。电梯的能耗情况不仅与电梯自身的配置情况有关,而且还与建筑的结构、电梯的数量和布局、建筑内客流情况以及电梯的调度情况有关,因此电梯的能耗计算复杂,准确计算需要通过建立能耗仿真模型等方式计算电梯的耗电量。本标准为了提高计算效率,参照国际标准Energy performance of lifts,escalators and movingwalks ISO 25745-2:2015引入简易的估算方式。电梯在使用过程中,能量消耗主要体现在运行能耗和待机能耗两部分。德国标准Lifts energyefficiency VDI 4707.1是国际上比较通用的电梯能效标识系统,我国检测机构已经依据该标准开展相关测试和认证工作。标准中待机的能量需求等级和运行时的能量需求等级见表10和表11。
表10 待机时的能量需求等级
 
表10 待机时的能量需求等级
表11 运行时的能量需求等级
表11 运行时的能量需求等级
    国内外学者对电梯的待机时间和运行时间进行了研究和总结,表12中列出了相关研究结果,可供计算时使用。
表12 常见电梯平均运行时间和平均待机时间
表12 常见电梯平均运行时间和平均待机时间
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑碳排放计算标准 GB/T 51366-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读