中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 施工


6.0.1 防火隔离带的施工组织设计应纳入外墙外保温工程的施工组织设计中,并应与外墙外保温工程同步施工。
6.0.2 防火隔离带的施工应按设计要求和施工方案进行,不得擅自改动。施工方案应包括防火隔离带构造、样板墙要求、组成材料及主要指标、施工准备、施工流程、施工要点、主要节点做法、质量控制措施等。
6.0.3 防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层同步进行,不得先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然后再粘贴防火隔离带保温板。
6.0.4 防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接严密,宽度超过2mm的缝隙应用外墙外保温系统用保温材料填塞。
6.0.5 在门窗洞口,应先做洞口周边的保温层,再做大面保温板和防火隔离带,最后做抹面胶浆抹面层。抹面层应连续施工,并应完全覆盖隔离带和保温层。在门窗角处应连续施工,不应留槎。

条文说明
6.0.3 将防火隔离带加到外保温系统中应保持系统的整体性不受影响,预留位置再粘贴保温板的做法往往难以保证满粘,也会影响到系统的整体性,与两者同步施工相比施工难度更大。防火隔离带施工方法与外墙外保温系统施工方法基本相同,按本条要求施工,有助于更好地保证采用防火隔离带的外墙外保温系统整体施工质量。
6.0.4 大面保温材料与隔离带材料性能存在差异,为防止界面部位出现裂缝等质量问题,希望不同材料的拼接尽量严密。同时也会最大限度减少热桥,并防止拼缝处开裂。
6.0.5“大面压小面”,有利于提高立面平整度和垂直度,也可防止沿可能产生的裂缝往里渗水。保护层完全覆盖保温材料有利于提高系统防火性能。统一制作砂浆保护层有利于外观整齐,防止表面开裂。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

建筑外墙外保温防火隔离带技术规程 JGJ289-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读