中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 性能要求


4.0.1 防火隔离带应进行耐候性能试验,且耐候性能指标应符合表4.0.1的规定。
防火隔离带耐候性能指标
4.0.2 除耐候性能外,防火隔离带其他性能指标应符合表4.0.2规定。
表4.0.2
4.0.3 防火隔离带保温板的主要性能指标应符合表4.0.3的规定。
表4.0.3
4.0.4 胶粘剂的主要性能指标应符合表4.0.4的规定。
表4.0.4 胶粘剂的主要性能指标
4.0.5 抹面胶浆的主要性能指标应符合表4.0.5的规定。
抹面胶浆的主要性能指标
抹面胶浆的主要性能指标
4.0.6 防火隔离带性能试验方法应符合本规程附录A的规定。
 
条文说明
4.0.1 防火隔离带是外保温系统保温层的重要组成部分,但是隔离带材料与大面保温材料的性能有较大差别,在它们的拼接界面部位,表面容易产生裂缝。因此,需要对包括了防火隔离带在内的外保温系统进行耐候性检验和抗风压性检验,检验的取样位置既包括主体保温材料与隔离带接缝部位,也包括隔离带部位。
4.0.2 防火隔离带抗冲击性、吸水量、耐冻融、水蒸气透过湿流密度也是反映其性能的重要技术参数,其性能指标与外墙外保温系统性能要求一致。
4.0.3 防火隔离带保温板主要性能指标在验证试验的基础上,根据外墙外保温要求和相关标准制定,如《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975、《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647、《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486等。垂直于表面的抗拉强度比点框粘系统所要求强度值有所下降,但在全面积粘贴的条件下,实际上是提高了粘结强度。匀温灼烧性能是反映材料高温状态下是否还能保持一定稳定性的指标。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

建筑外墙外保温防火隔离带技术规程 JGJ289-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读