中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

第一章 火灾自动报警


1.1 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.1-8和13.3.2-1条与《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.1.4条在住宅建筑住宅公共门厅无人值班时,设置区域报警控制器相关规定有不一致的地方,该如何设置?
    答:区域报警控制器的设置按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013执行。在住宅建筑每个单元应至少设置一个区域显示器(火灾显示盘),区域显示器(火灾显示盘)宜设置在建筑首层公共门厅处。

1.2 火灾警报器、消防应急广播是否需要每层设置?
    答:根据《火灾自动报警系统规范》GB50116-2013规定,非住宅类建筑按照第6.5.1条、6.5.2条;住宅类建筑按照7.5.2条、7.6.2条执行。

1.3 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第8.1.2条,明确可燃气体报警系统应为独立系统,报警信号应接入消防控制室或有人值班场所。但现在住宅户内厨房的可燃气体探测器大部分接入建筑智能化系统,连接可视对讲室内分机,然后传输至可视对讲主机报警,可燃气体报警信号不传输到消防控制室或火灾报警主机上,是否违反规范要求?
    答:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013是火灾自动报警系统的设计指导原则;而住宅户内厨房的家用可燃气体探测报警器是用于住宅建筑的安全报警要求。住宅户内厨房的家用可燃气体探测报警器可接入建筑智能化系统,连接可视对讲室内分机,然后传输至可视对讲主机报警。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.3条中规定可燃气体报警探测设置场所不包括住宅建筑内的厨房。

1.4 一类高层户内火灾探测器是否可采用非编码探测器接地址模块的方式?
    答:住户内探测器直接接入火灾报警控制器时,每个探测器占1个地址;通过家用火灾报警控制器接入时,每个家用火灾报警控制器占1个地址。

1.5 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.1.6条,住宅建筑在电井内往每层出总线时,是否理解为穿防火分区,是按照每层电井内均设短路隔离模块?还是按不超32点几层共用设置一个短路隔离模块?
    答:住宅建筑中可多层设置一个短路隔离模块,并满足每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮、手动火灾报警按钮和模块等消防设备总数不超过32个点。

1.6 消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室?
    答:不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

1.7 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.1.5条:每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。设计时200个点内是否包含10%的余量?
    答:每个总线回路连接设备的总数200个点位是不包含10%的余量。每一个联动总线回路连接设备的总数同理。条文中的每一总线回路“额定容量”指每条总线回路的带载量,其值由生产厂家给出。

1.8 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.7.2条要求电梯轿厢内应设置直接与消防控制室通话的专用电话,此专用电话与五方对讲系统的轿厢电话是何关系?是否需重复设置?
    答:电梯五方对讲系统的轿厢分机可替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用,对讲主机应设置在消防控制室,其通信线路须满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.2.2条规定。

1.9 民用建筑的柴油发电机房是否按照爆炸危险环境设计?柴油发电机房、储油间、采用何种类型的探测器?
    答:因为设置于民用建筑内柴油发电机房的柴油闪点较高(国产16种规格柴油的闪点大多数为60℃-90℃,其中仅“-35#”柴油为50℃),储油箱总存储量不大于1立方米,储油箱为封闭结构,在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物。因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所。所以民用建筑中的柴油发电机房不需要按照爆炸危险环境进行电气设计。柴油发电机房、储油间内设置感温探测器。

1.10 住宅建筑的地下室设计有小储藏室,每间储藏室的面积小于50㎡,储藏室内是否需要设置火灾自动报警系统?
    答:如果地上部分住宅建筑按规范规定需要设置火灾自动报警系统时,则其地下储藏室内应设置火灾自动报警系统;如果地上部分住宅建筑按规范规定不需要设置火灾自动报警系统时,则其地下储藏室内可不设置火灾自动报警系统。

1.11 消防控制室直接报警的外线电话如何实施?
    答:消防控制室直接报警的外线电话主要有以下两种实现方式。
    1)当消防控制室外线电话采用光纤进线时,ONU(光网络单元)设备应由消防电源供电;
    2)当消防控制室的外线电话采用电话铜缆进线时,电话机房备电电源应满足火灾发生期间的最少持续时间要求。

1.12 住宅小区社区活动中心,局部标注“老年人活动室”是否需要设置火灾自动报警系统?
    答:应根据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018第1.0.2条判断是否属于老年人照料设施,“新建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施建筑设计”,属于老年人照料设施建筑则按要求做火灾自动报警系统。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)(豫建设计[2022]214号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读