第四章 建筑灭火器配置


4.1 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)要求高层住宅的公共部位应设置灭火器,其他住宅公共部位宜设灭火器。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定住宅每层的公共部位建筑面积超100㎡时,设置一具。公共部位不超100㎡时,是否设置灭火器?计算单元的保护面积、保护距离是否包含本层户内?
    答:高层住宅的公共部位均设置建筑灭火器,每层作为一个计算单元不少于一具。公共部位不超100㎡时,也应设置灭火器。计算单元的保护面积、保护距离不包含本层户内。

4.2 地下汽车库的建筑灭火器配置如何设置?
    答:地下汽车库的建筑灭火器配置可按A类火灾中危险级设置,灭火器配置级别不小于4kg;有充电设施的汽车库灭火器配置按A类火灾严重危险级设置,灭火器配置级别不小于5kg。
 