3.5 电气专业审查控制要求


3.5.1 消防设计说明:
    1 工程概况(包括建筑高度、层数、使用功能、面积指标、建筑物的分类等)。
    2 设计依据(包括现行规范标准、地方政策要求及相关专业提供的设计资料)。
    3 消防用电负荷分级及容量。
    4 消防设备电源配置及供电措施。
    5 消防设备供电线缆选型、敷设方式及防火封堵措施。
    6 消防应急照明及疏散指示系统的系统型式、供电时间、设置部位及照度标准、灯具选择。
    7 火灾报警与消防联动控制系统:
        1) 系统型式与系统组成;
        2) 火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的设置原则;
        3) 与相关设备的消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
        4) 火灾警报装置及消防通信设置要求;
        5) 消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
        6) 通讯、控制线缆选择及敷设要求。
    8 消防应急广播:
        1) 消防应急广播系统声学指标要求;
        2) 广播分区原则和扬声器设置原则;
        3) 系统音源类型、系统结构及通讯方式;
        4) 消防应急广播联动方式;
        5) 系统主电源、备用电源供给方式;
        6) 消防应急广播线缆选择及敷设要求。
    9 电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、余压监测系统:
        1) 监控点设置原则,设备参数配置要求;
        2) 通讯线缆选择及敷设要求。
3.5.2 消防设计图纸:
    1 电气总平面图:变配电房、柴油发电机房、消防控制室选址。
    2 消防应急照明及疏散指示系统:
        1) 系统图:系统型式、应急电源持续供电时间、应急照明控制器的台数与总点位数;
        2) 平面图:消防疏散指示标志和应急照明灯具设置部位。
    3 火灾报警与消防联动控制系统:
        1) 系统图:
        a 系统型式;与相关系统联动措施;
        b 火灾报警控制器的台数,每个回路报警点、联动点、隔离器数量。
        2) 平面图:
        a 消防控制室的选址和布置、有无无关的管线穿越、与安防系统合用时的相关监控措施;
        b 火灾报警探测器、报警按钮、警报器、联动模块、消防专用电话等消防报警与联动设备设置部位;
        c 相关通讯、控制线缆选择及敷设。
    4 消防应急广播:
        1) 系统图:广播功率放大器的配置及消防联动措施;
        2) 平面图:广播扬声器的设置部位。
    5 电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、余压监测系统:
        1) 系统图:模块的设置部位;
        2) 平面图:通讯线缆选择及敷设。
 