中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 给排水专业审查控制要求


3.4.1 消防设计说明:
    1 工程概况(包括建筑高度、层数、面积、体积、使用功能、建筑物的分类、耐火等级等)。
    2 设计依据(包括现行规范标准及地方政策要求)。
    3 消防水源:
        1) 消防水源的形式,天然水源或市政接口及管网条件;明确接入位置、管径、压力;
        2) 建筑各功能类别的火灾延续时间、消防水量及建筑总消防用水量的确定;
        3) 消防水池的设置位置、有效容积、标高、水位显示和报警、取水口取水高度。
    4 消防供水设施:
        1) 消防水泵房的位置、排水与防冻措施;
        2) 消防水泵的配置、性能参数、启动和控制要求、吸水管和出水管的设置及阀门配件要求;
        3) 消防水箱的设置位置、有效容积、标高、保温防冻、阀门配件、各水位显示等;
        4) 稳压设备的位置、配置、阀门配件。
    5 市政、室外消防给水:
        1) 室外消防给水管网的进水管的数量、连接方式、水压、管径、管材选用等;
        2) 市政、室外消火栓间距和保护半径;
        3) 室外消火栓若采用临时高压系统时采取稳压措施。
    6 室内消火栓系统:
        1) 室内消火栓系统和消防软管卷盘的设置情况;
        2) 室内消火栓设置位置、工作压力、充实水柱、设计水量;
        3) 消火栓系统分区合理、采用合理的减压措施、增压稳压设备设置;
        4) 管网的布置形式,阀门的设置和启闭要求、水泵接合器、低压压力开关、流量开关等的设计要求;
        5) 消火栓系统管材选择。
    7 自动喷水灭火系统:
        1) 自动喷水灭火系统的设置和选型;
        2) 系统的设计基本参数。系统各保护部位的火灾危险等级、喷水强度、作用面积、喷头工作压力、持续喷水时间;
        3) 系统工作压力、分区合理,采用合适的减压措施;
        4) 系统组件的选型与布置。喷头的选用和布置,报警阀组、水流指示器、压力开关、流量开关、末端试水装置(阀)、水泵接合器等的设置;
        5) 自喷系统管材选择。
    8 气体灭火系统:
        1) 设置场所的类别、规模,系统防护区的设置、划分;
        2) 选用系统灭火剂种类和系统、设计用量、设计浓度、惰化设计浓度、设计密度、设计喷放时间、喷头工作压力、泄压口的设置要求等;
        3) 系统的操作与控制要求;
        4) 系统的安全要求。
    9 建筑灭火器配置部位、危险等级、火灾种类、最低配置标准、配置种类、最大保护距离。
    10 其他灭火系统要求。
3.4.2 图纸:
    1 室外消火栓管网布置、阀门、附件设置、水泵接合器的设置。
    2 室外消火栓设置数量、间距和位置、消防取水口设置。
    3 消防水池的设置位置,容量、补水措施、水位显示和报警、取水口等。
    4 消防水泵房的位置、防火、防水淹措施、排水和设备布置等,消防水泵的吸水管和出水管的设置及阀门配件等。
    5 消防水箱的设置位置,有效容积,露天设置时保温和人孔、进出水管的阀门保护措施、补水措施、水位显示和报警等。
    6 稳压设备的位置、配置、性能参数、设计和启泵压力和吸水管和出水管的阀门配件。
    7 室内消火栓系统:
        1) 室内消防给水管网引入管的数量、管径,管网和竖管的布置形式(环状、枝状),竖向分区系统布置,竖管的间距和管径,阀门的设置和启闭要求、低压压力开关、流量开关、减压措施等的设计;
        2) 室内消火栓的布置、保护半径、间距等;
        3) 消防排水及测试排水是否满足消防技术标准;
        4) 干式消防竖管的消防车供水接口和排气阀的设置是否符合规范要求。
    8 自动喷水灭火系统:
        1) 喷头的布置,报警阀组、水力警铃、水流指示器、压力开关、流量开关、末端试水装置、减压措施等的设置和供水管道的布置;
        2) 系统实验装置处的专用排水设施。
    9 气体灭火系统根据保护区域确定充装量、布置间距、布置数量、泄压口设置高度等。
    10 建筑灭火器平面布置满足规范要求。
    11 其他灭火系统。
    12 消防系统主要设备表。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读