中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 附加考虑的安全因素


6.4.1 固定导线(导体)连接点
    固定导线(导体)连接点包括(但不限于):
    ——由导体、导线(电缆线芯)和螺钉连接的连接点;
    ——由导线(电缆线芯)、导线(电缆线芯)和螺钉连接的连接点;
    ——由导线(电缆线芯)和导线(电缆线芯)铰接的连接点。
6.4.2 活动导线(导体)连接点
    活动导线(导体)连接点包括(但不限于):
    ——由连接导线的插片与导体连接的活动连接点;
    ——由导体与导体弹性连接的活动连接点;
    ——可拆卸的导线(导体)和导线(导体)连接片连接的活动连接点。
6.4.3 布线
    布线系统宜附加考虑长期且频繁地承受机械应力的能力,包括(但不限于):
    ——承压,单位面积承受的压力;
    ——碰撞,包括撞击;
    ——拉力作用;
    ——振动。
6.4.4 接地
    接地及其系统宜附加考虑(但不限于):
    ——人员是否接触任何接地线、接地端子;
    ——静电消除接地是否连接到用电系统的接地回路中。
6.4.5 加强绝缘的结构及强度
    加强绝缘的结构及强度宜满足长期且频繁地承受机械应力的能力,包括(但不限于):
    ——承压,单位面积承受的压力;
    ——碰撞,包括撞击;
    ——拉力作用;
    ——振动。
6.4.6 导体发热
    导体发热宜附加考虑(但不限于):
    ——导体载流量是否在允许范围内;
    ——是否存在短时间热量无法散出(传导或辐射);
    ——是否仅依靠导体本身传输热量;
    ——环境给导体散热产生的热阻。
6.4.7 绝缘材料的耐热
    绝缘材料发热宜附加考虑(但不限于):
    ——对绝缘老化的影响,致使绝缘寿命降低;
    ——对局部放电的影响,致使绝缘水平降低。
    绝缘结构发热宜附加考虑(但不限于):
    ——对绝缘老化的影响,致使绝缘结构的机械强度及绝缘寿命降低;
    ——对局部放电的影响,致使绝缘水平降低。
6.4.8 热保护
    热保护宜附加考虑(但不限于):
    ——终端用电接入的热保护;
    ——布线系统的热保护;
    ——预防火灾蔓延的措施。
6.4.9 电源紧急切断
    电源紧急切断宜附加考虑:
    ——任何自动保护条件下是否均设置手动电源紧急切断按钮,且该设置能被安全使用,不会引起二次危害;
    ——对计算机系统信息存储、信息安全的影响。
6.4.10 人体工效
    人体工效宜附加考虑(但不限于):
    ——预期使用者个体差异对风险的影响程度;
    ——工作场所的空间对操作者的姿势和活动空间的影响;
    ——工作速率和模式对操作者的潜在影响;
    ——减小操作者人为失误带来的风险;
    ——人机界面的设计需考虑操作者的特征,包括如何获取或处理信息,是否能安全有效的操作;
    ——工作场所的操作环境对操作者产生的影响,包括视觉因素、听觉因素、振动因素、热因素等。

查找 上节 下节 返回
顶部

人员密集场所电气安全风险评估和风险降低指南 GB/T41091-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读