中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 识别人员接触相关的安全因素


6.3.1 导体的基本绝缘
    人员不宜直接接触导体的基本绝缘表面。
6.3.2 可接触的与导体相关的外壳
    人员可接触的与导体相关的外壳宜满足:
    ——绝缘外壳与基本绝缘构成双重绝缘;
    ——金属外壳单独接地。
    可接触外壳的温升宜符合GB/T 22697(所有部分)的规定。
    外壳防护按GB/T 4208-2017的要求,侧重考虑第一位特征数字小于3的防护要求。
6.3.3 机械结构的稳定性
    机械结构及强度宜满足长期且频繁地承受机械应力的能力。例如:
    ——承压,单位面积承受的压力;
    ——碰撞,包括撞击;
    ——拉力作用;
    ——振动。
6.3.4 电源、插座
    移动式电源、电源插座等宜满足:
    ——便携式的配电盘和携带式电源配电装置宜具有足够额定电压和额定电流的电源插座供电,并采用过电流装置和附加保护措施进行保护;
    ——公众不接近过电流和剩余电流保护装置、电源插座;
    ——提供设备接地导线连接用的装置。
6.3.5 临时用电装置
    临时用电装置的临时布线和安装,宜防止被公众接触,仅在必要的时间限制内允许使用,完成预定工程或其执行的任务后,临时布线立即拆除。宜附加考虑(但不限于):
    ——支路:提供过电流和剩余电流保护,布线不宜有物理损伤;
    ——插座:宜设置接地端子,且不宜连接到多股临时照明线路的同一根非接地导线上;
    ——断电装置:宜安装断路开关或插头,使所有非接地导体的每个临时支路断开连接;
    ——灯具保护:所有通用照明装置的光源宜有保护罩保护,防止意外接触或漏电;
    ——防止意外损伤:软线和电缆宜防止意外损伤,避免尖锐的棱角和凸出;当穿越易受机械损伤场所时,宜提供保护防止损伤;
    ——电缆组件、软线和电缆宜间隔支撑避免物理损伤。

查找 上节 下节 返回
顶部

人员密集场所电气安全风险评估和风险降低指南 GB/T41091-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读