中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 智能化系统检测


9.3.1 施工前应检查吊装、壁装设备的各种预埋件的安全性和防腐处理等情况。
9.3.2 公共广播系统的检测应符合下列规定:
    1 当公共广播系统具有紧急广播功能时,应验证紧急广播具有最高优先权,并应以现场环境噪声为基准,检测紧急广播的信噪比;
    2 当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时,应检查传输线缆、电缆槽盒和导管的防火保护措施。
条文说明
9.3.1 吊装、壁装设备的重量必须符合建筑结构负载量的承受能力,并且预埋件必须与建筑结构面牢固、稳定地连接;检查焊接面、紧固件,不能有任何虚焊和松动现象,连接处应做防腐处理:预埋件的材质必须满足承重要求。
9.3.2 本条对公共广播系统的检测作出了规定。
    1 当公共广播系统具有紧急广播功能时,需要验证紧急情况下紧急广播应具有最高优先权进行直播。以现场环境噪声为基准进行信噪比检测,紧急广播的信噪比应等于或大于12dB,紧急广播与消防应急广播合用时的信噪比应等于或大于15dB。
    2 当紧急广播系统具有火灾消防应急广播功能时,为保证火灾发生初期火灾应急广播系统的线路不被破坏,能正常向相关防火分区播放警示信号(含警笛)、警报语声文件或实时指挥语声,协助人员逃生,需要对紧急广播系统传输线路的防火保护措施进行检查,避免由于线路选材或安装原因导致无法利用紧急广播有效疏导人流而危及火灾现场人员安全。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读