中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 配电箱(柜)安装


8.4.1 配电箱(柜)的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
8.4.2 变电所低压配电柜的保护接地导体与接地干线应采用螺栓连接,防松零件应齐全。
8.4.3 配电箱(柜)安装应符合下列规定:
    1 室外落地式配电箱(柜)应安装在高出地坪不小于200mm的底座上,底座周围应采取封闭措施;
    2 配电箱(柜)不应设置在水管接头的下方。
8.4.4 当配电箱(柜)内设有中性导体(N)和保护接地导体(PE)母排或端子板时,应符合下列规定:
    1 N母排或N端子板必须与金属电器安装板做绝缘隔离,PE母排或PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接;
    2 PE线必须通过PE母排或PE端子板连接;
    3 不同回路的N线或PE线不应连接在母排同一孔上或端子上。
8.4.5 电气设备安装应牢固可靠,且锁紧零件齐全。落地安装的电气设备应安装在基础上或支座上。
条文说明
8.4.1 配电箱(柜)包括配电箱(柜)及控制箱(柜、盘、台)等,本条主要是指成套柜和手车式柜。
    设置机械闭锁及电气闭锁是为了确保设备、系统的操作安全和人员安全,其动作应准确、可靠。
8.4.2 变电所低压配电柜内的保护接地导体(PE)应与接地干线可靠连接。接地干线一般选用镀锌扁铁,而低压配电柜内的保护接地导体(PE)一般采用的是铜排,考虑到连接工艺问题,故要求采用螺栓连接。
8.4.3 本条结合工程现场实际情况,对配电箱(柜)的安装作了规定。
    1 室外安装的落地式配电箱(柜)本体有较好的防雨雪和散热性能,但其底部不是全密闭的,故而要注意防积水入侵,施工现场在选用基础槽钢时一般不小于8#槽钢,其箱体的底部已高出地坪80mm,施工时还应设置不小于120mm高的基础。基础周围设排水通道,落地式配电箱(柜)底座周围采取封闭措施,是为防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
    2 水管接头的下方安装配电箱(柜)极有可能因液体渗漏造成电气设备的短路事故,因此不允许配电箱(柜)安装在水管接头的下方。当设计采用IP55及以上防护等级的配电箱(柜)且配电箱(柜)顶部无进出线缆时可不作此要求。
8.4.4 本条对设有中性导体(N)和保护接地导体(PE)母排或端子板的配电箱(柜)提出相应要求,是出于对配电箱(柜)正常维修时的安全考虑,同时也兼顾了运行和维护的方便。用电回路正常运行情况下中性导体(N)是带电的,因此中性导体(N)母排或端子板必须与金属电器安装板做绝缘隔离。需要说明的是:当设计用电回路的中性导线需接入汇流母排或端子板时,配电箱(柜)内应设置中性导体(N)母排或端子板,且用电回路的中性导线应按回路分别与中性导体(N)母排或端子板连接,否则配电箱(柜)内可不设置中性导体(N)母排或端子板。用电回路的保护接地导体要求按回路分别与保护接地导体(PE)母排或端子板连接,符合用电设备的接地导体不得串联连接的规定,也就是避免当出现一回路PE线需要检修、松脱PE导线时,压接在同一端子上的其他回路PE线也将松脱,影响供电安全。
8.4.5 本条进一步明确了电气设备的安装方法和采取的措施,强调落地安装的电气设备必须有基础或支座,并采用螺栓可靠连接,以确保安装牢固。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读