6.4 消防水带性能检验


6.4.1 消防水带的密封性能试验
    将消防水带全长平直放置,一端与室内消火栓连接,另一端连接带有开关的水枪,室内消火栓与水力试验给水管路连接。充水排气后关闭水枪,将压力逐渐上升至0.8MPa,保压2min,检查水带全长。测试结果应符合5.4.2规定。
6.4.2 消防水带的耐压性能试验
6.4.2.1 试验装置
    试验装置同6.3.1.1。
6.4.2.2 试验准备
    将消防水带截取1.20m长的试样,用专用夹具将试样夹紧,保持试样平直。
6.4.2.3 试验步骤
    将试样一端与水压源相接,另一端用带有排气阀的专用夹具封闭。试样灌满水并排尽其中空气,关闭排气阀,缓慢而均匀地升压至1.2MPa,保压5min,结果应符合5.4.3规定。然后继续升压至2.4MPa,保压5min,结果应符合5.4.3的规定。
6.4.3 消防水带的扭转方向试验
    试验方法同6.4.1。在水压作用下,沿水流方向看,其扭转方向应符合5.4.4规定。