中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 消防软管卷盘


5.6.1 性能参数
    消防软管卷盘的主要性能参数应符合表2的规定。
表2 消防软管卷盘的主要性能参数及喷射性能
消防软管卷盘的主要性能参数及喷射性能
5.6.2 操作性能
    摇臂应能从箱体内向外作水平摆动,摆动角≥90%,摆动时应无卡阻和松动,驱使摆动的力不得大于50N。消防软管卷盘转动的启动力矩不得大于20 N·m。
5.6.3 抗冲击性能
    按6.6.3方法试验后,消防软管卷盘不得产生影响正常使用的变形;在0.8MPa水压条件下各连接部位不得有渗漏现象。
5.6.4 负荷性能
    按6.6.4方法试验后,消防软管卷盘不得产生影响正常使用的变形;在0.8MPa水压条件下各连接部位不得有渗漏现象。
5.6.5 连接性能
    消防软管卷盘的卷盘轴与弯管、软管与软管盘进出口、软管与进水控制阀、软管与喷枪的连接应牢固可靠,在0.8MPa水压下不得有脱离及渗漏现象。在1.2MPa水压下,各零件不得产生影响正常使用的变形和损坏。
5.6.6 软管性能
    消防软管卷盘的软管应是符合HG 2184规定的合格产品。
5.6.6.1 软管在0.8MPa压力下,外径的膨胀率应不大于4%。
5.6.6.2 软管在1.2MPa压力下,不得有渗漏现象;在2.4MPa压力下,软管不应爆破,膨胀应均匀、 无局部凸起现象。
5.6.7 进水控制阀的水压强度性能
    消防水喉进水控制阀选用公称通径20mm或25mm的球阀和闸阀时,必须通过水压强度试验。在2.4MPa水压下,保压2min,阀体不得有破裂和渗漏现象。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读