中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 技术评价


7.2.1 技术评价内容
    系统门窗技术评价应包括系统文件完整性评价、设计方案评价、性能评价、加工工艺评价、安装工艺评价、使用维护评价等内容。
7.2.2 系统文件完整性评价
    系统文件完整性评价应采用查阅资料的方法进行,且应包括下列内容:
    a)系统门窗描述,包括系统、产品族、系列产品,产品性能,产品构造;
    b)子系统描述,包括杆件、面板、五金、密封等构造、性能参数;
    c)加工工艺文件;
    d)安装工艺文件;
    e)使用维护文件。
7.2.3 设计方案评价
    设计方案评价可通过查阅分析设计方案资料、型式检验报告及专项检测或计算报告进行,也可通过复核计算进行,设计方案评价应包括下列内容:
    a)设定目标的合理性;
    b)总方案评价;
    c)子系统方案评价,包括杆件、面板、五金、密封等构件质量和性能参数进行评价。
7.2.4 性能评价
    性能评价应根据门窗类别按GB/T31433的相关规定进行,可通过查验检测报告和计算报告进行确认,也可通过再次测评确认。
7.2.5 加工工艺评价
    加工工艺评价内容应包括系统门窗工艺流程、工序要求、设备等合理性,可通过查阅分析资料或现场考察进行。
7.2.6 安装工艺评价
    安装工艺评价内容应包括系统门窗安装工艺流程、关键工序及安装质量控制要求的合理性,可通过查阅分析资料或现场考察进行。
7.2.7 使用与维护评价
    使用维护评价内容应包括日常使用要点和常见问题维护方案的合理性,可通过查阅分析资料或现场考察进行。

查找 上节 下节 返回
顶部

系统门窗通用技术条件 GB/T39529-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读