6.8 系统文件


6.8.1 系统文件应包括系统描述、子系统描述、加工工艺描述和安装工艺描述等文件,系统门窗描述示例参见附录A。
6.8.2 系统描述应唯一确定及明确系统、产品族、产品系列的性能和必要的构造。
6.8.3 子系统描述应唯一确定及明确支撑系统门窗的型材、玻璃、五金、密封材料、构造及性能。
6.8.4 加工工艺描述应明确系统门窗加工工艺流程和工序要求。
6.8.5 安装工艺描述应明确系统门窗安装工序和工序要求。