中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
上海建筑防排烟系统设计标准 DG/TJ08-88-2021
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
4 排烟设计
4.1 一般规定
4.2 自然排烟设施
4.3 机械排烟设施
4.4 补风系统
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
3.3 机械加压送风防烟设施
下一节:
4.1 一般规定
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 总则
2 术语和符号
2.1 术语
2.2 符号
3 防烟设计
3.1 一般规定
3.2 自然通风防烟设施
3.3 机械加压送风防烟设施
4 排烟设计
4.1 一般规定
4.2 自然排烟设施
4.3 机械排烟设施
4.4 补风系统
5 防排烟系统设计计算
5.1 防烟系统设计计算
5.2 排烟系统设计计算
6 防排烟系统控制
6.1 防烟系统
6.2 排烟及补风系统
附录A 顶排烟口最大允许排烟量
本标准用词说明
引用标准名录
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
上海建筑防排烟系统设计标准 DG/TJ08-88-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读