2.2 符号


2.2.1 计算几何参数
    a1,b1——排烟口的长和宽;
    A——每个疏散门的有效漏风面积;
    Ak——每层开启门的总断面积;
    A0——所有进气口总面积;
    Am——门的面积;
    Af——单个送风阀门的面积;
    Ag——一层前室疏散门的总面积;
    Al——一层楼梯间疏散门的总面积;
    Av——排烟口截面积;
    Aw——窗口开口面积;
    B——风管直径或长边尺寸;
    b——从开口至阳台边沿的距离;
    dm——门的把手到门闩的距离;
    db——排烟窗(口)下烟气的厚度;
    D——排烟口的当量直径;
    H——排烟空间的室内净高度;
    Hl——燃烧物至阳台的高度;
    Hw——窗口开口的高度;
    Hq——最小清晰高度;
    w——火源区域的开口宽度;
    W——烟羽流扩散宽度;
    Wm——单扇门的宽度;
    Z——燃料面到设计烟层底部的高度;
    Z——火焰极限高度;
    Zb——从阳台下缘至烟层底部的高度;
    Zw——开口的顶部到烟层之间的高度。
2.2.2 计算风量、风速
    g——重力加速度;
    Lj——楼梯间的加压送风系统所需的总送风量;
    Ls——前室的加压送风系统所需的总送风量;
    L1——门开启时,达到规定风速值所需的送风量;
    L2——门开启时,规定风速值下的其他门漏风总量;
    L3——未开启常闭送风阀门漏风总量;
    Mp——烟羽流质量流量;
    v——门洞断面风速;
    V——排烟量;
    Vmax——最大允许排烟量。
2.2.3 计算压力、热量、时间
    Cp——空气的定压比热;
    F'——门的总推力;
    Fdc——门把手处克服闭门器所需的力;
    M——闭门器的开启力矩;
    p0——环境温度下的气体密度;
    P——疏散门的最大允许压力差;
    △P——计算漏风量的平均压力差;
    Q——火灾达到稳态时的热释放速率;
    Qc——火灾热释放速率中的对流部分;
    t——火灾增长时间;
    T——烟层的平均绝对温度;
    T0——环境的绝对温度;
    △T——烟层温度与环境温度之差。
2.2.4 计算系数
    a——火灾增长系数;
    aw——窗口型烟羽流的修正系数;
    γ——排烟位置系数;
    C0——进气口流量系数;
    Cv——排烟口流量系数;
    K——烟气中对流放热量因子;
    n——指数。
2.2.5 计算其他符号
    N1——设计疏散门开启的楼层数;
    N2——漏风疏散门的数量;
    N3——漏风阀门的数量。