中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 等电位联结


7.3.1 商店建筑的电源进线处、防雷区界面处应设总等电位联结端子板,建筑物内各总等电位联结端子板之间应相互连接或与建筑物的基础钢筋网连接。
7.3.2 下列情况和场所应设局部或辅助等电位联结:
    1 电源网络阻抗过大,不能在规定时间内自动切断电源,不能满足防电击要求时。
    2 商店建筑设有洗浴设备的卫生间、超级市场和菜市场内水产售卖区等潮湿场所。
    3 存放危险品的仓储库房、销售危险品的商铺等场所。
查找 上节 下节 返回
顶部

商店建筑电气设计规范 JGJ392-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读