中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.6 配变电所


3.6.1 地震设防烈度为6度及以上的地区,商店建筑内配变电所的电气设施应进行抗震设计。
3.6.2 商店建筑配变电所宜设在地面一层。当地面无法建设配变电所或建设配变电所较困难时,可设置在建筑物地下层,并应符合下列规定:
    1 应满足电气设施运输、运行及维护要求。
    2 当地下有多层时,不应设置在地下层的最底层。当地下只有一层时,应采取预防洪水、消防水或积水等措施,防止对配变电所浸渍。
    3 不应设置在顾客可以接触到的区域,且不应靠近商店建筑主出入口等人流密集场所。
    4 不应贴邻水产品或位于其正下方,且不应贴邻易燃、易爆商品存放区域或位于其正上方、正下方。
    5 不宜贴邻智能化系统机房。
3.6.3 当变压器低压侧电压为380V时,最大单台容量不宜大于2000kVA,并应符合当地供电部门的要求。
条文说明
3.6.2 商店建筑的配变电所大都设置在地下层,而地下层大都是作为停车库使用,在非机械车库内限于层高和位置,配变电设备的安装空间狭小,设备的运输通道高度严重不足,给安装和运维带来很多的不便,在设计中应引起足够重视。
根据现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314,智能化系统机房包括:信息接入机房、有线电视前端机房、信息设施系统总配线机房、智能化总控室、信息网络机房、用户电话交换机房、消防控制室、安防监控中心、应急响应中心和智能化设备间等。不宜与配变电设施距离过近,避免电磁干扰。
3.6.3 商店建筑对供电可靠性要求较高,需对单台变压器容量进行限制,以缩小变压器故障或检修期间的停电范围,降低对经营和安全造成的不良影响。目前,商店建筑内用电容量特别大设备如冷水机组已多采用了高压直接供电的方式,因此,单台2000kVA的限制额度是比较合适的。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

商店建筑电气设计规范 JGJ392-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读