8.1.1 屠宰与分割车间的氨制冷系统调节站,应安装在室外或调节站间内。
8.1.2 制冷系统管道严禁穿过有人员办公及休息的房间。
8.1.3 制冷系统的冷风机选用热气融霜方式时,应采用程序控制的自动融霜方式。
条文说明
8.1.1 阀门检修或更换时,在阀门、管道中会有一些氨气闪发在环境中,最好将制冷系统分调节站安装在室外。如果必须将制冷系统调节站安装在车间内,应单独设调节站间,设漏氨报警装置,并与事故排风联动。
8.1.2 本条为强制性条文,必须严格执行。避免氨制冷系统管道发生意外泄漏时给房间内人员带来危险,人员办公及休息的房间包括人员卫生与生活用房。
8.1.3 本条规定是为避免热气融霜时,由于操作不当导致发生液击事故给生命财产带来的危害。